楼主: 无始荒帝

储液罐结霜

[复制链接]
发表于 2020-1-8 08:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 1102216549 于 2020-1-8 08:49 编辑
无始荒帝 发表于 2020-1-7 23:26
就是不确定那个地方!必须拆外机才拿的出来!又不太相信储液罐赌了!其实我到希望是大管扁了!或者麻花了 ...


气液分离器或说储液罐是不可能堵的,理由是它前面的回气管和它结了一样的霜。我想说可能制冷剂多了,可是看你测出来的电流才4.7A,这个家伙可是2P挂机啊都25kg排气压力了才这点电流?寻思4.7A莫不是电辅热电流吧。重新抽空定量加制冷剂!
发表于 2020-1-8 08:25:22 | 显示全部楼层
玉林荣哥 发表于 2020-1-7 23:20
继续加雪种,制冷5个压力,制热30—35个压力

你真是人才制热22制冷剂35个压力你这是爆表的节奏啊
发表于 2020-1-8 08:46:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用户帖
发表于 2020-1-8 09:10:24 | 显示全部楼层
继续边放边观察电流压力和温度等参数。
发表于 2020-1-8 09:12:06 | 显示全部楼层
没移过机的话就是管子憋了
发表于 2020-1-8 09:25:18 | 显示全部楼层
还研究个庇。看那结霜的管子和包扎就知道安装工不是一班的。
发表于 2020-1-8 10:17:12 | 显示全部楼层
看样子安装有问题
发表于 2020-1-8 10:19:56 | 显示全部楼层
粗管折了吧!!
发表于 2020-1-8 13:29:45 | 显示全部楼层
四通阀 没电
 楼主| 发表于 2020-1-8 14:27:36 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2020-1-8 09:10
继续边放边观察电流压力和温度等参数。

用户说刚开始装在下面之后,用户老婆说装上面,也算移过外机!中间有人修过7-8次!加过氟利昂,氟利昂有好有差!就怕其他地方堵,以前修过一台用氮气冲出好多嘿嘿的东西!过冷管组都换了!最后才修好!