储液罐结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-1-7 23:41:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
粤发家电冷气 发表于 2020-1-7 23:38
检查这条乳此性感的铜管,必有惊喜

多谢老铁指教!
 楼主| 发表于 2020-1-7 23:44:51 | 显示全部楼层
刘桥 发表于 2020-1-7 23:40
就外墙的那地方拆保温检查,別的地方应该一眼就能看出来。再说查管子不一定非要拆外机吧! ...

也只有想办法先检查一下出外墙口的铜管了!站着够不着!支架不牢固!还真怕在加上160斤的体重给压掉了
发表于 2020-1-7 23:51:10 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用安全绳绝对不行,用安全绳也要系牢,安全第一,我不见意你去做,因为危险,还有,从你的说话中,我知道你不是修空调的,请修空调的师傅吧。
 楼主| 发表于 2020-1-7 23:53:54 | 显示全部楼层
刘桥 发表于 2020-1-7 23:51
不用安全绳绝对不行,用安全绳也要系牢,安全第一,我不见意你去做,因为危险,还有,从你的说话中,我知道 ...

呵呵......................
发表于 2020-1-8 00:04:11 来自手机 | 显示全部楼层
开机制热10分钟左右热保护,电流4.7A,是师傅的话看这两点应能手到病除。
 楼主| 发表于 2020-1-8 00:18:55 | 显示全部楼层
光明家电维修22 发表于 2020-1-8 00:04
开机制热10分钟左右热保护,电流4.7A,是师傅的话看这两点应能手到病除。

受教
发表于 2020-1-8 00:52:07 | 显示全部楼层
无始荒帝 发表于 2020-1-7 23:32
定频空调R22制冷剂!能加到30个压吗?

记错了,R22制冷5个压力,制热是18到22个压力,R410制冷是8个压,制热30到35个压,经验好的摸管和看电流加,经验不好就定量加
发表于 2020-1-8 06:22:42 | 显示全部楼层
管道有瘪的地方,管道不畅通。
发表于 2020-1-8 08:06:08 | 显示全部楼层
看管子按装不技术差,看管子有没有折
发表于 2020-1-8 08:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-1-8 08:49 编辑
无始荒帝 发表于 2020-1-7 23:26
就是不确定那个地方!必须拆外机才拿的出来!又不太相信储液罐赌了!其实我到希望是大管扁了!或者麻花了 ...


气液分离器或说储液罐是不可能堵的,理由是它前面的回气管和它结了一样的霜。我想说可能制冷剂多了,可是看你测出来的电流才4.7A,这个家伙可是2P挂机啊都25kg排气压力了才这点电流?寻思4.7A莫不是电辅热电流吧。重新抽空定量加制冷剂!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 19:17 , Processed in 0.240423 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表