格力清新风5P,电辅热是ptc的,电辅热不自动启动

[复制链接]
发表于 2020-1-2 20:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 新手041 于 2020-1-2 20:40 编辑

声明,本人不是专业修空调的,由于地域问题,维修人员不能到现场,不能一直在现场观察,同时当地修空调的人少,技术有限,所谓的售后上门检查维修,整治了一番后,说是正常的没有办法了。再加上自己平时好鼓捣研究学习。所以自己搞。

格力清新风5P,电辅热是ptc的,电辅热不自动启动
1、电压方面,接了稳压器,稳定输出380V(电压没问题)
2、内机电板已经更换,厂家购买完全匹配(电板没问题)
3、氟是够的,去年才加,今年售后也来看了,是够的,室内机内的粗铜管,不敢摸,三秒内直接烫的手疼。
4、同一营业场所内,有两台格力5P,一台老点,电辅热是电阻丝的,一台就是这个清新风,同样的室温下,老的电辅热就工作,新的不工作。老的型号1253L,氟好像是22的,新的型号是12568S,氟好像是410还是32,记不清楚了,可以肯定的是两个氟不一样。
5、原装管温探头,停机状态下测量,没用手握住,数值是15K左右,探头标识的是20K(不知道好坏,购买的件在回来的路上)
6、原装环温探头,停机状态下测量,没用手握住,数值是18K左右,探头标识的是15K(不知道好坏,购买的件在回来的路上)
7、出风口自己的温度计,离处分口15公分左右,辅热不工作时,显示37-40度,进风口自己的温度计,放在进风口位置,显示的温度12-19度,空调面板温度,如果进风口在19度左右时,面板温度在20左右,如果在12度左右时,面板温度在15度左右。进风口温度显示19左右时,室外温度在0度左右,是早上9点-下午5点左右,进风口温度显示12度左右时,是下午6点左右-次日早上,室外温度在0之-8以内。

问题,空调开机后,电辅热会工作,多久停,不具体。问售后,说管温到了45度会停,说室温到了20度左右会停,本人测试,管温离开管上的固定探头的套子,悬空挂起来,间隔几分钟,电辅热还是不启动,面板温度假如是20度,温度不会变化,此时用凉水浸泡环温探头,面板温度下降直至降到水温8度左右,有红外测的水温。电辅热还是不启动。然后用凉水浸泡管温探头,浸泡一分钟左右,探头离开凉水,悬空挂起探头,过5分钟以内,电辅热开始工作,管温探头放到管子附近,10分钟以内,电辅热肯定停止工作,反复用水浸泡测试,如果一直悬空挂着,会一直工作,时间测试最长的半小时左右,因为在营业,拆了一地,所以没有继续长时间测试。

看其他帖子说电辅热自动开启有条件,什么管温,环温,设置温度之类的,但是这个空调到了下午,电辅热不工作时,给人的感觉是吹出来的风,比吹头的吹风机温度低(知道室外温度降低会影响制热效果),但是看温度计之类的好像和中午的时候差不多,感觉只靠压缩机制热,吹出来的风,正好在管温开启的温度中间,不到停止温度,也不到开启温度。(具体开启停止温度是多少不知道,看帖子和售后听说的做判断)

现在的现象是,如果电辅热不工作时,必须重启空调,重启后,电辅热才开始工作,或者是凉水浸泡(使管温探头冷却,由于罩子已经装上,凉水浸泡法不能使用了)

现在临时解决方法,管温探头上套了一个热缩管,管温探头离开铜管,使管温探头升温慢点。

求助要解决的问题,1、电辅热如何能自动启动;2、电辅热启动的温度看管温的话,管温探头怎么改,能使启动温度提高不太低(因为太低才启动的话,傍晚到晚上压缩机吹出来的风,正好在启动和停止之间,看温度数据是正常。实际上用手去感知,出风温度很低。)
发表于 2020-1-2 20:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
什么都不用换,将内翅片仔细清洗下
发表于 2020-1-2 20:25:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-1-2 20:28:18 | 显示全部楼层
lkjhgf123 发表于 2020-1-2 20:25
可以外装个控制器,让电辅热的启停,进入自定义的完全自我控制。

我想过,直接把电辅热的线,硬接在继电器的另一脚,另一脚有220V常电,但是又担心帖子里说的,售后说的,怕起火。
发表于 2020-1-2 20:29:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-1-2 20:30:16 | 显示全部楼层
阻击者 发表于 2020-1-2 20:25
什么都不用换,将内翅片仔细清洗下

拆开看内部不像是很脏的,风扇上也没有什么灰,我有两台格力5P,另外一台老点,内部脏的比新的厉害,但是效果最满意,同样的室温下,老的能电辅热工作,新的不工作。
发表于 2020-1-2 20:36:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-1-2 20:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies@朋友  同样环境温度条件下你认为标称阻值20K的传感器实测15K而标称阻值15K的实测18K,难道你不认为那个标称20K的管温传感器有问题吗? 本版积分规则参与/回复
 楼主| 发表于 2020-1-2 20:41:47 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2020-1-2 20:39
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies@朋友  同样环境温度条件下你认为标称阻值20K的传感器实测15K而标称阻值15 ...

我认为有问题了,只是现在配件还没有到我手里。没办法替换。
发表于 2020-1-2 20:41:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 17:16 , Processed in 0.072284 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表