楼主: 新手041

格力清新风5P,电辅热是ptc的,电辅热不自动启动

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-1-3 10:41:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 新手041 于 2020-1-3 10:45 编辑

现在是可以确定的是,室外0度时或以上时,压缩机工作正常,-5左右时,压缩机制热效果开始下降,受室外环境影响,这个是空调正常的,但是室外已经-5了,压缩机制热效果下降了,此时,吹出来的风是凉风了,室温也在15左右了,进风口也在15左右,20以内了,他的电辅热不自动启动,在这个温度条件下,必须重启空调,电辅热才工作。给人的感觉像是,如果开启正常,电辅热工作,此时是通信的,如果电辅热达到关闭条件关闭后,那就是彻底断了通信那种感觉,及时达到了开启条件,他的通信还是断开的,如果想开启,必须重启空调,恢复通信,感觉好像少一个分分秒秒检测机制,检测到了没有开启条件,现在就是这样的感觉。
发表于 2020-1-3 11:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
新手041 发表于 2020-1-3 10:41
现在是可以确定的是,室外0度时或以上时,压缩机工作正常,-5左右时,压缩机制热效果开始下降,受室外环境 ...

        每一个品牌的各型空调厂家都有维修手册描述它的各种参数及控制功能,当然包括制热运行时电辅热的开启和关闭条件,这些条件是明确的并且是可验证的。要验证这台空调电辅热开启和关闭条件是否符合,需要一些基本的专业知识和器件,比如这里就需要准备两个电位器代替温度传感器来测试。自己是否力所能及需要你自己考虑,或者还是找专业一点的师傅看看吧,我的看法空调没啥问题
发表于 2020-1-3 13:56:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关注后续 。
发表于 2020-1-3 15:16:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-1-3 17:35:04 | 显示全部楼层
管温已经到售后手里,明天找人给我带家里来,明天就知道结果了,现在解决方法是,环温用胶布包了几圈,管温直接套了热缩管,悬空挂起。就现在5点半了,最强风,进风口和空调面板都显示20度,出风口42度,室外温度(红外测量)水泥地-3,土地-2
发表于 2020-1-3 19:38:14 | 显示全部楼层
新手041 发表于 2020-1-2 21:29
对不起大家,由于我是新手组,刚刚只能回复10个,现在充值了,可以回复你们了
joemasen这个兄弟说的外机风 ...

你测量各个传感器是在什么环境下进行的?是冷机时还是刚停机时?当时测量的环境温度是多少?不同的环境测出结果是不一样的。
发表于 2020-1-4 22:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
空调不像有问题
发表于 2020-1-12 07:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的问题解决没有啊?
发表于 2020-1-15 16:06:51 | 显示全部楼层
问题解决没有?
 楼主| 发表于 2020-1-15 18:41:33 | 显示全部楼层
没有解决,都换了,只有重新开关机启动电辅热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 00:52 , Processed in 0.053513 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表