RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2019-12-5 14:52
听老松的话吧,这些水冷机一看铜管进岀结霜,是蒸发器换热不够制冷量小了,换句我这里一句话点肾亏,出水滴 ...

他非不听,我有什么办法,线切割的水很浑浊,我修多得去,特别是用板式换热器,(楼主最好先了解一下板式换热器的内部结构),一旦脏堵,堵1/3,几乎从水流看不出来!厂家说水管装反,是骗他的,你反过来装,堵塞物就被冲出来了
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2019-12-5 17:13
我遇到的大管结霜就是上面我说的那些,小管结霜才是不够雪种压力为一般为1-2公斤,低了或高了都没出现结 ...

额,谢谢师傅了,因为制冷水效果没问题只是时间长了结冰堵死出水,所以我没考虑过是脏了的问题,那个师傅怎么判断一般是加多少压力的呀,我遇到有些加2公斤 ,有些加4-5公斤
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:36:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-6 06:14 编辑
松树果 发表于 2019-12-5 20:15
他非不听,我有什么办法,线切割的水很浑浊,我修多得去,特别是用板式换热器,(楼主最好先了解一下板式 ...


因为制冷水效果会好,所以没考虑过脏的问题,好吧说实话把,这个前几天搞好了的(可能来来回回快2个月把)刚开始雪种4公斤跟老板说是控制出问题,厂家来人,吊的要死的那种说他机器没问题,还是外机问题,不了了知,第2次厂家来人说进出水反了,后面他测雪种也是4公斤,他说要5公斤因为正常了就没管了,,后面又出问题了,厂家第3次又过来说雪种不够3公斤(现在天气冷了)后面加到5公斤现在没问题了(期间听工人说过滤器爆了),反正老板信厂家的多点,现在我感觉不太对才来问问师傅们的,因为结冰雪种压力为0,我还搞个几次化了冰,雪种回4公斤,  师傅们你说到底是什么问题
不够才3公斤雪种,手机打子错了点,,师傅们有空就当聊聊吧,师傅们有空就当聊聊天吧,先谢谢啦,本人才25,不太懂事多多包涵
天气热的时候4公斤现在天气冷变3公斤应该正常把,老是感觉不对劲,另外2台也是4公斤的所以一直认为雪种是够(它这个是带2个大水过滤器的)现在3公斤也又可能是我拆铜管给他们看是有雪种的漏出液体雪种的,结冰压力为0,说过几次说没雪种
发表于 2019-12-5 21:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2019-12-5 20:55
天气热的时候4公斤现在天气冷变3公斤应该正常把

低压压力多少,取决于水温(蒸发温度)多一点,而外面温度影响少一点
 楼主| 发表于 2019-12-5 21:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2019-12-5 21:25
低压压力多少,取决于水温(蒸发温度)多一点,而外面温度影响少一点

这些都很难测压,不像冷库,还有别的问题你能重新看下回答下吗
发表于 2020-2-15 20:43:24 | 显示全部楼层
这是板式换热器的通病,换热面积减小了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 09:11 , Processed in 0.334148 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表