有师傅帮忙解决下冷水机高低压结冰问题吗

[复制链接]
发表于 2019-12-4 13:47:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机器是慢走丝冷水机的,我过去看见高低压结冰量高压是0,后面发现蒸发器结冰,化了冰,机器又工作正常了压力4公斤多点,(我们这个习惯把压力叫公斤),明天又出现这个问题,我修空调的水冷机懂的少点,调下温控能停机,听工人说温度到了外机能停机,水温是正常的,后面结冰后才不正常的
S91204-13100122.png
P91204-130808.jpg
P91204-130803.jpg
P91204-130320.jpg
P91204-130317.jpg
 楼主| 发表于 2019-12-4 13:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
机器工作时间长才结冰的
发表于 2019-12-4 13:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
板式换热器脏或者堵了,处理方法你自己想
 楼主| 发表于 2019-12-4 14:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2019-12-4 13:57
板式换热器脏或者堵了,处理方法你自己想

拔了出水口,水流很大应该不可能把
发表于 2019-12-4 14:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2019-12-4 14:13
拔了出水口,水流很大应该不可能把

好吧,你认为不脏不堵,就当我没说过
发表于 2019-12-4 14:51:53 | 显示全部楼层
那水温多少度啊,是不是温度调得太低了
 楼主| 发表于 2019-12-4 15:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
永健 发表于 2019-12-4 14:51
那水温多少度啊,是不是温度调得太低了

它这个温度不一样的显示到达是-1.3,我看过能到的是能负度,,,实际是25度停机,,因为有3台机2台这样的,一台是正常25度的   ,厂家也说要到-1.3   他们过来检查也说不出个所以来
发表于 2019-12-4 15:25:50 | 显示全部楼层
都负了,结冰正常啊,感觉制冷系统没问题,你看是不是控制部分问题吧,有几台机,可以换下板子试下啊
 楼主| 发表于 2019-12-4 18:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-4 18:56 编辑
永健 发表于 2019-12-4 15:25
都负了,结冰正常啊,感觉制冷系统没问题,你看是不是控制部分问题吧,有几台机,可以换下板子试下啊 ...


厂家来人了,说控制部分没问题,,,可不可能是一楼说的脏了呀,可是出水没问题,我也拆不了来看呀
这个负不是水温负度,不知道测的是哪里的温度    ,水温摸下大概是25度,机器没报警
发表于 2019-12-4 19:02:22 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2019-12-4 13:48
机器工作时间长才结冰的


这种工况的系统,在正常的运转中低压是不能出现结霜现象的。与空调系统有点相似,系统氟量不足时,低压压力低,就会出现结霜现象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 09:07 , Processed in 0.069221 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表