楼主: 958257049

有师傅帮忙解决下冷水机高低压结冰问题吗

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:14:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-12-4 19:02
这种工况的系统,在正常的运转中低压是不能出现结霜现象的。与空调系统有点相似,系统氟量不足时,低压压 ...

雪种不够,回气管也不可能结冰呀,,我是按空调加雪种的4.5公斤,旁边空调也差不多这个压力
发表于 2019-12-5 05:09:15 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2019-12-4 19:14
雪种不够,回气管也不可能结冰呀,,我是按空调加雪种的4.5公斤,旁边空调也差不多这个压力 ...

说明你对空调在什么情况下会结霜都不懂哦!
 楼主| 发表于 2019-12-5 08:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-12-5 11:02 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-12-5 05:09
说明你对空调在什么情况下会结霜都不懂哦!


系统堵了,铜管扁了,内风机没转,低压才会结冰,我是没见过缺雪种低压会结冰,还有我发现空调一般雪种在2公斤左右才会结霜,开始结霜慢慢就是结冰,我肯定没懂了
额,有些刚开机会有点霜后面就正常了
 楼主| 发表于 2019-12-5 10:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
晦气,厂家说进水出水管反了,还说雪种不够要加到5公斤,懵逼
发表于 2019-12-5 11:07:16 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2019-12-5 08:49
系统堵了,铜管扁了,内风机没转,低压才会结冰,我是没见过缺雪种低压会结冰,还有我发现空调一般雪种在 ...

拿R22制冷剂的空调为例,制冷模式下,当低压压力低于0.399MPa(约合4公斤)表压后,结霜就会开始。
发表于 2019-12-5 14:52:00 | 显示全部楼层
听老松的话吧,这些水冷机一看铜管进岀结霜,是蒸发器换热不够制冷量小了,换句我这里一句话点肾亏,出水滴脚趾公是水泵事,岀水冲死老鼠是蒸发器内部结石(脏了)。进口结霜出口干常温是少雪种或节流堵。修空调你没修过蒸发器背面(柜机)脏得不透风的故障,外机大小管结霜现象吗,道理一样的。
 楼主| 发表于 2019-12-5 14:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-12-5 11:07
拿R22制冷剂的空调为例,制冷模式下,当低压压力低于0.399MPa(约合4公斤)表压后,结霜就会开始。 ...

跟师傅学修理的,可能不太懂,,,,我遇到的大管结霜就是上面我说的那些,小管结霜才是不够雪种压力为一般为1-2公斤,低了或高了都没出现结霜,可能是我试机时间不长的关系吗,因为每次上门修不冷的不太冷的都是过去就开机量压力了,,,
发表于 2019-12-5 14:59:12 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2019-12-5 10:18
晦气,厂家说进水出水管反了,还说雪种不够要加到5公斤,懵逼

你叫厂家来检查那个人只配跟你拿工具算了,用到机器差不多报废了才说进岀水口接反,什么道理?即使反了也不至于这么严重,只会制冷效果差一点。
发表于 2019-12-5 15:41:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2019-12-5 15:43 编辑

03.jpg
958257049 发表于 2019-12-5 14:56
跟师傅学修理的,可能不太懂,,,,我遇到的大管结霜就是上面我说的那些,小管结霜才是不够雪种压力为一 ...


这些鱼池机都是低压1~2kg/cm2,你也还加雪种?电工说改水路难,工程大,老板不同意,就将就用,反正明年要装修,我就懒得理水路了,收钱回家。
00.jpg 01.jpg 02.jpg 04.jpg
发表于 2019-12-5 17:13:21 | 显示全部楼层
958257049 发表于 2019-12-5 14:56
跟师傅学修理的,可能不太懂,,,,我遇到的大管结霜就是上面我说的那些,小管结霜才是不够雪种压力为一 ...

我遇到的大管结霜就是上面我说的那些,小管结霜才是不够雪种压力为一般为1-2公斤,低了或高了都没出现结霜你的是节流装置(毛细管或膨胀阀)是在内机上,小管是温热或常温,不结霜,只有大管结霜,节流装置(毛细管或膨胀阀)是在外机上,那大小管都结霜(蒸发器换热量小而言),小管不结霜大管结霜是堵了或管扁了(从那开始结霜那里就堵或扁了)。雪种不够大管是不侌结霜的除非堵了或扁了(正常机高温机而言)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 09:11 , Processed in 0.061174 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表