三菱PLC电源板接口定义请教,谢谢

[复制链接]
发表于 2019-11-27 09:44:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
Fx3G-60MR电源板损坏,我想外接24V5V电源使用,不知可以不?这个CN1接口那几个点是24V5V接点,有了解的朋友请告之。
IMG_20191127_093324.jpg
IMG_20191127_093234.jpg
发表于 2019-11-27 10:25:41 | 显示全部楼层
我这一欧姆龙好象不行,电源板底层到主板有五针插头每线都用了,你可跑下线路。当时外接电源代换过此时运行灯不亮。
发表于 2019-11-27 10:37:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1.jpg

2.jpg
电源板保险、桥堆、二只场效应管都烧坏,有一只效应管好像是反脉能量吸引利用的(常见的是阻容二极管吸收回路)。当时应急代换不成功、改了用阻容二极管吸收回路,换上一只场管可以工作。用户买回新件重写程序后用了新的,旧件放弃丢在我这。
发表于 2019-11-27 10:59:28 | 显示全部楼层
既然拆开了,那是24V那是5V不是很好找吗?
发表于 2019-11-27 12:06:42 | 显示全部楼层
可从开关变压器次极绕组的整流二级管及电解电容耐压判别5和24伏供电端。
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
独孤九剑 发表于 2019-11-27 10:59
既然拆开了,那是24V那是5V不是很好找吗?

有14个排针,220好找,输出不好找,怕搞错了烧主板
 楼主| 发表于 2019-11-27 12:18:12 来自手机 | 显示全部楼层
江南春草 发表于 2019-11-27 12:06
可从开关变压器次极绕组的整流二级管及电解电容耐压判别5和24伏供电端。

谢谢回复,这是电路图
Screenshot_2019-11-27-12-16-25-06.png
 楼主| 发表于 2019-12-4 22:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
已修复,更换一电源块,光耦,两电阻
IMG_20191204_142202.jpg
IMG_20191204_142133.jpg
发表于 2020-3-5 11:04:07 | 显示全部楼层
厉害!学习了!
发表于 2020-3-6 15:08:50 | 显示全部楼层

厉害!学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-6 13:30 , Processed in 0.066859 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表