查看: 3856|回复: 29

大家好 国外友人求助空调问题

[复制链接]
发表于 2019-11-14 19:44:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好 我目前在澳大利亚 这边是夏天 请问大家关于我家空调的问题 。 我家空调 Fujitsu 的 7000瓦 运行一会大约十分或者半小时 外机就逐渐减速然后一会就自动停了 内机还继续运作 但是不冷了……外机停的时候 外机风扇和压缩机一起停的 我发现外机风扇的转速是越来越慢 估计随着温度升高 就慢了 然后我往外机风扇的电机上浇水 电机就一下子变快了 我想请问 这种情况 是什么原因造成的呢? 是风扇电机坏了需要更换 还是更换启动电容呢? 谢谢各位专家帮忙回答。
 楼主| 发表于 2019-11-14 20:02:57 来自手机 | 显示全部楼层
今天还好 38度而已
发表于 2019-11-14 20:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
风扇电机坏了。      
发表于 2019-11-14 20:47:36 | 显示全部楼层
帖子描述外风机坏的可能性大些,可也不排除外风机组件及其CPU失控的可能性。还有外机脏通风条件差也有关系。总之具体空调机出故障要针对性的分析处理。上述草草的分析故障希望能帮助到你。
发表于 2019-11-14 21:31:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-11-15 04:45:33 | 显示全部楼层
孙军坤 发表于 2019-11-14 20:47
帖子描述外风机坏的可能性大些,可也不排除外风机组件及其CPU失控的可能性。还有外机脏通风条件差也有关系 ...

不同意你的各种假设,在没有看到任何实物的情况下。各国的空调长得都不见得一样,标准也不尽相同,特别是国外,要有执照的才能干活,楼主到这里来询问本来就很蹊跷,在当地有很多说中国话的技师,会及时帮助。

发表于 2019-11-15 05:05:17 | 显示全部楼层
你最起码上几张照片,不同国家的标准不同,甚至设备也不同,你说的7000瓦相当于2吨的制冷量,带动2个内机或以上。而且你在电机上浇水,本身就胡搞。若是定频,有一个或两个电容,英文叫CAPACITOR,供压缩机和风扇启动和运转,这个电容容量减小甚至短路,需要更换,这是一个可能。另外一个原因是压缩机过热而导致热保,需要了解造成的原因,是少氟,还是外机的coil过脏而导致压机压力过高等等。
最好还是询问当地的技师,这才最靠谱,而这里的回答大都是根据自身的经验,包括我在内,都有局限性。
发表于 2019-11-15 07:51:35 | 显示全部楼层
可在电机上打吊水
发表于 2019-11-15 09:02:00 | 显示全部楼层
先换风扇电容,不行的话再换电机。
发表于 2019-11-15 11:28:26 | 显示全部楼层
澳洲人工太贵了,修空调是按小时计费的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 12:17 , Processed in 0.068231 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表