查看: 3362|回复: 5

天加风冷模块机低压报警求助

[复制链接]
发表于 2019-10-18 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
天加风冷模块机,不开机的情况下,高低压平衡,压力也正常。在制冷情况下,开机低压在1.1左右,膨胀阀后端结霜严重,运行几分钟报警低压保护。在制热的情况下也是同样报低压故障。请老师们帮忙分析下什么原因。
发表于 2019-10-18 16:29:40 | 显示全部楼层
严重缺氟.查清漏点再补加.(板式换热换冷的极小心.防止进水!
 楼主| 发表于 2019-10-18 16:53:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请问老师,不开机的情况下高低压压力值是正常的,这样是不是不缺氟啊。
发表于 2019-10-18 20:01:17 | 显示全部楼层
缺氟的表现
发表于 2019-10-18 21:49:30 | 显示全部楼层
psm000 发表于 2019-10-18 16:53
请问老师,不开机的情况下高低压压力值是正常的,这样是不是不缺氟啊。

不开机时的高低压压力数据只能估测管道系通内有氟剂,而氟量的多少是没办法判定的。   建议找位专业师傅来修。
发表于 2019-10-18 23:37:28 | 显示全部楼层
psm000 发表于 2019-10-18 16:53
请问老师,不开机的情况下高低压压力值是正常的,这样是不是不缺氟啊。

没开机的压力是多少?你是怎么肯定是平衡的