现在室外环境温度16-18℃,但是有些仪表或配电间因为散热不好还需要空调降温,保持设备正常运转,不免有些空调室内机交换器结冰,一直不太明白原因,特向各位老师请教,是不是室内机制冷剂蒸发压力太低造成的?
发表于 2019-10-9 10:13:37 | 显示全部楼层
检测一下运行中的低压压力,对照一下所用制冷剂的饱和温度,不就知道此时的温度该不该结霜(冰)了。
发表于 2019-10-9 10:26:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了,,,,,,
发表于 2019-10-9 14:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
内机脏了
发表于 2019-10-9 20:36:55 | 显示全部楼层
测量压力,看一下氟的量,内机风扇转速怎样?
发表于 2019-10-9 22:08:07 | 显示全部楼层
上面几个老师傅说的都对,一个可能是缺氟压力低而造成蒸发温度降低而结冰,一个可能是脏导致热交换不够而结冰,一个可能是风速低而降低热交换因而结冰。
发表于 2019-10-9 22:09:22 | 显示全部楼层
天气凉机房用的普通空调结冰正常。
发表于 2019-10-10 11:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是知道蒸发器结冰结霜的原因,没有其他,就是因为室外环境温度低才16-18℃,可能室内情况比夏天并没有什么不一样但室外温度降低了才18℃,这时空调高压压力约12kg,高压压力太低,高低压压力的压差小,节流器件制冷剂流量低,蒸发器供液量不足,蒸发压力低于4kg以下则蒸发器可能会结霜结冰。既然是由于冷凝压力即高压压力低引起的问题,那么提高高压压力增加蒸发器供液量使蒸发压力升高高于4kg,蒸发温度高于冰点就不会再结霜。对于普通家用分体空调,可以用一个装置通过控制外风机的开停来达到控制冷凝压力的目的,这可以是压控开关也可以用温控开关,简单方便的是温控开关,温控的外接热敏电阻传感器固定绑在外机冷凝器分支中部小U管上,空调外风机控制线接温控,温控设定,当检测温度高于52℃时外风机开,当检测温度低于33℃时外风机停
发表于 2019-10-10 12:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2019-10-10 12:22 编辑
ddjj918 发表于 2019-10-9 22:08
上面几个老师傅说的都对,一个可能是缺氟压力低而造成蒸发温度降低而结冰,一个可能是脏导致热交换不够而结 ...


你分析的有道理,无意中点到了反对,不好意思,还你一个支持,刚刚点击支持不行只能评价一次
发表于 2019-10-10 13:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
收藏了,学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 13:26 , Processed in 0.088273 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表