x
美的中央空调多联机。换了块内机版后,另外几台经常自己关机。过一会儿自己开机。原机故障是其中一台内机版坏了,内机有氟流通,内风机没运行导致漏水。
换完版后一切正常水泵也启动了。就是另外几台经常开机后自己经常关机再开机。感激不尽。
 楼主| 发表于 2019-9-10 18:36:08 来自手机 | 显示全部楼层
情况就跟感温器感觉温度到了,然后停机,然后自己开机一样。
发表于 2019-9-10 19:10:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你换的板需要进行配置。
发表于 2019-9-10 19:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
调整序号码了没?
发表于 2019-9-10 19:49:49 | 显示全部楼层
你先看下说明,美的中央空调是连动板,也就是一台一台轮流工作。主板上有几个机组启动对位口,你装上去的主板没有对应。
 楼主| 发表于 2019-9-11 05:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
xypdyx 发表于 2019-9-10 19:49
你先看下说明,美的中央空调是连动板,也就是一台一台轮流工作。主板上有几个机组启动对位口,你装上去的主 ...

怎么对应吖。刚接触不动。
 楼主| 发表于 2019-9-11 05:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
阿文家电 发表于 2019-9-10 19:48
调整序号码了没?

没有。新版装上就可以启动。第一次接触多联机
 楼主| 发表于 2019-9-11 05:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2019-9-10 19:10
你换的板需要进行配置。

有相信配置资料吗。感激不尽
发表于 2019-9-11 06:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
新板要按照原主板拨码
发表于 2019-9-11 23:13:51 | 显示全部楼层
5楼说得对,你没配置好各个板配置码,看一下说明书