RT809HSE编程器
空调匹数与房间立方比率良好,可在工作半小时后再测量数据,来判断空调是否有问题
发表于 2019-9-9 23:46:24 来自手机 | 显示全部楼层
cy8107 发表于 2019-9-9 22:32
请师傅指点问题所在,这空调制冷效果一直不好

细管结霜7,8分钟才化先解决一下
发表于 2019-9-10 00:05:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
细管结霜7,8分钟

意味着两个可能,一是缺氟,另外一个可能是毛细管堵塞。首先要测高压以确定是否缺氟。还有需要测试室内机的进出口温差。还有压机要运行20分钟后,才能测量为好。
发表于 2019-9-10 00:09:57 | 显示全部楼层
总的来说是你觉得制冷效果不好..那就按制冷效果不好产生的原因一项项排除..
发表于 2019-9-10 08:20:28 | 显示全部楼层
堵堵堵堵堵
发表于 2019-9-10 08:59:34 | 显示全部楼层
有可能毛细管都
发表于 2019-9-10 09:32:27 | 显示全部楼层
抽真空,定量加氟
发表于 2019-9-10 09:43:44 | 显示全部楼层
dljd2880222 发表于 2019-9-9 20:26
现在空调功率都精确到小数点后两位了吗。

可能是KF-33机型。
发表于 2019-9-10 10:04:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-10 10:10:55 | 显示全部楼层
你这明显的描述很有问题呀,高压阀开机结霜是个什么状况