楼主: cy8107

请问师傅问题出在哪里?

[复制链接]
发表于 2019-9-10 14:45:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压阀结霜会在7到8分钟才化?就围绕这找问题。
发表于 2019-9-11 22:06:29 | 显示全部楼层
高压阀结霜两个原因,氟利昂少啦,堵,堵有有个地方,毛细管,四通阀
发表于 2019-9-11 22:16:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机机不行了
发表于 2019-9-11 22:17:35 | 显示全部楼层
楼主描述的又问题,高压管结霜压力还有0.45MP?你的表是否有问题?
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:46:12 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2019-9-11 22:17
楼主描述的又问题,高压管结霜压力还有0.45MP?你的表是否有问题?

这也是我有疑惑的地方,高压管结霜无非就是缺氟或者堵了,低压肯定要低,量的确实是0.45,去好的空调上量表没有问题,会不会压机吸排气能力下降,或者氟不纯。
再请问师傅如果启动电容质量不好会不会也会造成这种现象。
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:46:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 22:49:40 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2019-9-9 23:46
细管结霜7,8分钟才化先解决一下

怎么解决,看上去像缺氟或者毛细管堵了,但是低压确实是0.45,表没有问题,会不会压机吸排气能力下降,或者氟不纯。
再请问师傅如果启动电容质量不好会不会也会造成这种现象。
发表于 2019-9-12 20:15:28 | 显示全部楼层
cy8107 发表于 2019-9-11 22:49
怎么解决,看上去像缺氟或者毛细管堵了,但是低压确实是0.45,表没有问题,会不会压机吸排气能力下降,或 ...

与启动电容无关
发表于 2019-9-12 20:52:09 | 显示全部楼层
我修过两台单向阀堵塞,低压低的很。气不大顺啊
发表于 2019-9-12 22:18:45 | 显示全部楼层
我们常说的环境温度是指室内温度。如果室内温度是35度,出风口温度20度,此机也在正常工作范围内。
但是根据你说的情况我个人感觉此机不正常,有制冷效果差的表象。
个人建议仅供参考:放掉制冷剂,首先测试压缩机吸排气压力是否正常。其次看看过滤器是否堵塞。以上两点基本都是用大几年的机组才会出现的情况。如果这两点正常你就重新抽空定量加制冷剂,机组机应该会正常。
如果还不正常就查内外交换器和管道是否正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 17:34 , Processed in 0.054038 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表