RT809HSE编程器
35kw 40匹? 410a?  2个   2l 真空泵  起码抽 3小时·····
发表于 2019-8-31 18:07:41 | 显示全部楼层
你的真空泵根本就不是修35KW空调的泵,根本抽不干净。
发表于 2019-8-31 19:03:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
真那么大空调就弄个空调压缩机抽吧,那么小的真空泵抽不了
发表于 2019-8-31 20:06:16 | 显示全部楼层
35KW也就是12P,4L泵抽我都不会低于一个小时,还要看铜管长度,总之时间抽长点没坏处
发表于 2019-8-31 20:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
猫和老鼠傻傻的分不清
发表于 2019-8-31 20:30:02 | 显示全部楼层
看到加氧就整个人都不舒服了,氟写不来就写制冷剂,哪怕22、410也行
发表于 2019-8-31 20:52:06 | 显示全部楼层

现在D新空调加的就是氧
发表于 2019-8-31 23:06:33 来自手机 | 显示全部楼层
常规30分钟,无聊没事做,随便一个小时,忙其他的去
发表于 2019-9-1 05:07:42 | 显示全部楼层
我这里抽真空需要达到500 microns 以下,保证20分钟不掉下来,使用下面的这个测具

micron gauge

micron gauge
发表于 2019-9-1 05:24:17 | 显示全部楼层
抽真空不单是按照时间,而是按照达到的数值要求,你的系统有漏,即使抽的时间再长,也达不到要求。抽真空同时还是去除管道中的水汽,因为水会随着压力下降,在常温下蒸发。真空泵不能过大,否则过快的压降,导致不能将水汽蒸发。