接修一台35kw机房精密空调

[复制链接]
发表于 2019-8-30 19:28:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此机新装机一个月左右,管道漏氧,上一个师傅补焊加氧,用了一个星期,效果不好。我准备抽空定量加410,用两个2l左右的真空泵高低压一起抽,大概需要抽空多久,有知道的师傅指点指点,谢谢了
发表于 2019-8-30 19:34:22 来自手机 | 显示全部楼层
加氧是啥意思?
发表于 2019-8-30 19:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
抽15分钟即可加氧就是加制冷剂
发表于 2019-8-30 19:59:01 | 显示全部楼层
抽真空半小时左右,哪怕多一点时间也没关系。
发表于 2019-8-30 21:23:30 | 显示全部楼层
  空调能加氧吗?请及时修正!加氧就爆炸了!
发表于 2019-8-30 22:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
抽空半小时就可以。
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:41:59 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思 我们这边制冷剂俗称加氧 更正一下
发表于 2019-8-30 22:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
没问题的
发表于 2019-8-31 01:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
双抽15分钟左右可以了,另外慎重起见,最好负压静待30分钟左右,再定量填充制冷剂。毕竟,之前系统有补过漏点,以防前维者留有手尾。
 楼主| 发表于 2019-8-31 07:20:18 来自手机 | 显示全部楼层
好的 谢谢师傅们的指点