小弟又来请教了,美的10p柜机,两个压缩机两套制冷系统的,外机故障停机红灯闪三下

[复制链接]
发表于 2019-8-27 15:29:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台机器运行一会外机就停机了,内机运行,外机板子上有两个灯,一个黄灯,一个红灯,当外机停机以后红灯闪三下,然后重复闪,检查运行压力,机器里面两套制冷系统,上面的运行5个压力,下面的运行9个压力,低压管都是凉的,下面的压缩机有点卡卡异响,冷媒R22
IMG_20190827_152155.jpg
IMG_20190827_152214.jpg
 楼主| 发表于 2019-8-27 15:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
机器停机就不再启动了,断电一分钟再重启又能运行了
发表于 2019-8-27 15:53:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
9个压那台压串气要么堵了
 楼主| 发表于 2019-8-27 16:54:49 来自手机 | 显示全部楼层
CQYCSDW 发表于 2019-8-27 15:53
9个压那台压串气要么堵了

怎样确认是压缩机串气了,9个压的电流还比5个压的电流小,5个压电流7.5  ,9个压电流6.2
发表于 2019-8-27 17:04:39 | 显示全部楼层
9个压,电流反而小,明显是串气了
发表于 2019-8-27 19:41:34 来自手机 | 显示全部楼层
w707135845 发表于 2019-8-27 16:54
怎样确认是压缩机串气了,9个压的电流还比5个压的电流小,5个压电流7.5  ,9个压电流6.2 ...

断开压缩机排气管试压力
发表于 2019-8-27 21:07:27 | 显示全部楼层
s是压机喘气了********、
 楼主| 发表于 2019-8-29 13:30:52 来自手机 | 显示全部楼层
已终结,压缩机换了,更换就好了
发表于 2019-8-29 14:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
这么新的机子坏压机,可惜了
 楼主| 发表于 2019-8-30 10:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
CDOCEO 发表于 2019-8-29 14:25
这么新的机子坏压机,可惜了

今年刚装的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 05:46 , Processed in 0.036554 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表