奥克斯2p空调加长铜管40米!

[复制链接]
发表于 2019-8-24 01:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关键是,在安装好后,有否正经八儿好抽空后才联通整机系统
40m管,里边的空气可不是一般的少吖
曾经有过,首次新安装的1p的机子30m管,虽然制冷效果差一点,却未发生压机过热自保的现象.
发表于 2019-8-24 07:01:46 | 显示全部楼层
1.5匹的机子加十几米管子基本上四五年制冷效果就下降了,你2匹40米估计3年压缩机就会挂了
发表于 2019-8-24 09:18:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种情况,放玩氟,重新抽真空,重新加。粗管有点凉可以了。运行半个小时看粗管是否有露水。如果,没有在加一点。粗管有露水压缩机不可能保护的。40米管空调效果一般般
发表于 2019-8-24 09:37:36 来自手机 | 显示全部楼层
售后去了也是白去,找不到问题就网安装师傅上推
 楼主| 发表于 2019-8-24 09:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
金达电器BY 发表于 2019-8-24 09:18
这种情况,放玩氟,重新抽真空,重新加。粗管有点凉可以了。运行半个小时看粗管是否有露水。如果,没有在加 ...

现在开几分钟都会有露水,小管不凉,外机散热正常,售后反正就说管折了,6   12的管,就俩弯,能折哪里去呢
 楼主| 发表于 2019-8-24 09:38:30 来自手机 | 显示全部楼层
先学后修 发表于 2019-8-24 09:37
售后去了也是白去,找不到问题就网安装师傅上推

 楼主| 发表于 2019-8-24 09:39:00 来自手机 | 显示全部楼层
李立飞 发表于 2019-8-24 07:01
1.5匹的机子加十几米管子基本上四五年制冷效果就下降了,你2匹40米估计3年压缩机就会挂了 ...

现在都不行了
 楼主| 发表于 2019-8-24 09:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-8-24 01:50
关键是,在安装好后,有否正经八儿好抽空后才联通整机系统
40m管,里边的空气可不是一般的少吖
曾经有 ...

说实在的,都是排的空,因为铜管长,又有焊口,排空保压感觉放心,实在不行也只有抽完再加试下
发表于 2019-8-24 09:43:43 | 显示全部楼层
管线总长超过6米,每米补充制冷剂15g,你这都40米了,制冷剂得补充500g   
还有管线过长,压缩机电流会严重高于额定电流,停机应该是过流保护吧
发表于 2019-8-24 09:58:00 | 显示全部楼层
这么长的管应该抽真空,排空效果不好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 04:08 , Processed in 0.061754 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表