奥克斯2p空调加长铜管40米!

[复制链接]
发表于 2019-8-24 11:38:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压管换10mm的,低压管换16mm的。连接线换4平方的。用6升双极真空泵抽。没有不行的。

这是我的真空泵

这是我的真空泵
发表于 2019-8-24 12:08:16 | 显示全部楼层
铜管焊堵啦
发表于 2019-8-24 12:50:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2匹机加40米铜管已经给压机超载了,又不知工作时的电流电压值,还只排空没真空,工作低压3个,肯定是不对。按31楼方法去试试。
发表于 2019-8-24 13:05:36 来自手机 | 显示全部楼层
8848 发表于 2019-8-23 23:31
其实他有3个多压时,回气就有凉,正常凝露,如果不考虑负荷大电流,回气有那个温度,足以让压缩机不过热 ...

这个说法稍微靠谱一点,家用分体空调加长到40米连接管这个本来不靠谱,但是用户需要没办法,可考虑超配置即按面积算需1P的配2P,需2P的配3P,安装之前必须和用户申明厉害关系,其实对于空调必须用超长连接管的,连接管管径宜加大一个量级,然后排空必须用真空泵抽空,抽空完成根据需要补加冷冻油和制冷剂,这样可以尽量减小卖方和安维方的风险
发表于 2019-8-24 13:20:45 | 显示全部楼层
40米的管子用排空是排不干净的,还是抽真空好一些。楼上说的,大功率真空泵。如果只有小的话,可以多抽一会,然后放一些氟进去,再抽一次。
或者你舍得放氟,把氟罐阀开大,大流量排上几分钟。
发表于 2019-8-24 13:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
葛沽家电维修 发表于 2019-8-24 11:38
高压管换10mm的,低压管换16mm的。连接线换4平方的。用6升双极真空泵抽。没有不行的。 ...

没有挨个看回复,支持你的想法
发表于 2019-8-24 14:25:10 | 显示全部楼层
楼主加这么长管 抽空了吗
发表于 2019-8-24 14:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
指针摆动弧度大就说明了问题所在,这么长管子肯定没有抽真空
发表于 2019-8-24 16:02:30 | 显示全部楼层
40米都敢加
发表于 2019-8-24 16:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
管子节流了,要么是有地方折到了,要么是焊接问题造成微堵,我遇见过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 04:01 , Processed in 0.058757 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表