2天2个热保护

[复制链接]
发表于 2019-8-21 14:58:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是通风不好
发表于 2019-8-21 15:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
还百叶怎么不放进箱子里
发表于 2019-8-21 15:52:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

现在二匹的空调很多用的是35的
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:18:04 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2019-8-20 23:41
看低压压力,测粗管阀处粗管温度。外机风口前面有百页,加上室外环境温度高电流还未高过额定值的10%,说不 ...

不敢加,电流标准9.2加到4.5,电流已经10A了
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:18:43 | 显示全部楼层
小庞制冷维修 发表于 2019-8-21 00:05
二匹的空调要50uF的电容吗?

那用多少的?今年遇到过两个2p的用35的。
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:25:09 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2019-8-21 00:39
现在问题就在这个以前正常工作而现在不行了。
你试想下,该机在没有漏点的情况下,系统会无缘无故的还只 ...

高手,你说对了。我加氟前就感觉奇怪,压力3个,电流居然很标准,我还疑惑以前的师傅加氟怕没看压力只看电流,后来准备拿掉保温的,发现已经被拿了,而且压缩机顶盖也拿了,但是接线桩并没有维修的痕迹,怀疑以前的师傅在找过热保护的。然后没加氟前,摸管子不凉,用户又不愿意承认自己的空调缺氟,问用户以前好的时候效果,用户说移机过来时效果就一般。所以我最后怀疑如果把氟放到以前的3个,这个热保护可以解决,但是用户不让放了,因为晚上用的时候效果确实比以前好多了。虽然中午左右不能用
发表于 2019-8-21 16:26:34 | 显示全部楼层
爱赌的人 发表于 2019-8-21 15:52
现在二匹的空调很多用的是35的

哪个品牌的?所谓的低能耗产品。
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:27:34 | 显示全部楼层
hs123456 发表于 2019-8-21 08:38
极有可能还是风机搞的鬼.昨天就遇到一台格力52的机头。热保护。结果蹲守发现外风机一段时间后变得明显慢了 ...

我就遇到过一次风机半小时自己停了的,运气好刚好看见。不然谁愿意坐着等啊
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:30:25 | 显示全部楼层
蓝星家电 发表于 2019-8-21 10:20
我修过三匹的格力定频电容有40U的,电流也才10A出头,你别乱换大的上去。你两匹也差不多这个数应该有问题。 ...

但是觉得35也小了啊,而且我测试过2p美的的同一台空调用40uf和50uf电流相差不大。大概一个8A一个8.2A。
 楼主| 发表于 2019-8-21 16:36:19 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2019-8-21 10:29
我侄女家的空调热保,压缩机风机都带了,空调是放进楼房格子里的(三面墙一面朝南一面朝东小门通走廊的那种 ...

我这是两面墙,其中一面靠着阳台开了个门。把小门打开试试?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 23:04 , Processed in 0.055330 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表