楼主: 潜学生

2天2个热保护

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-8-20 22:49:48 | 显示全部楼层
君莫邪 发表于 2019-8-20 22:07
抽真空定量加氟,用好氟气,

我也想过,可是投入成本和收入不成正比,加钱是不可能的
发表于 2019-8-20 22:57:07 | 显示全部楼层
大也需要在一定范围,热保就是超过了这个范围,要么热保有问题,要么有其他问题,包括负载过大,冷凝器 脏,要同时看高压和低压, 若低压不高,就是高压区的问题或高压供电电流过高,压机可以通过压缩比看出问题。
发表于 2019-8-20 23:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得以后维修就应该带几个高速的外风机马达,两极四极的那种,谁热保给谁上大电机。
发表于 2019-8-20 23:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
散热不行了  以前行不代表以后都行
发表于 2019-8-20 23:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
看低压压力,测粗管阀处粗管温度。外机风口前面有百页,加上室外环境温度高电流还未高过额定值的10%,说不定制冷剂还未加够。
发表于 2019-8-21 00:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
二匹的空调要50uF的电容吗?
发表于 2019-8-21 00:39:10 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2019-8-20 21:30
提过,但物业不准的。以前可以正常工作,现在不行,空调还是有问题的。 ...

现在问题就在这个以前正常工作而现在不行了。
你试想下,该机在没有漏点的情况下,系统会无缘无故的还只得3kg压力?
俺根据平时实操的例子,这情况极有可能之前该机已经出现热保问题了,而前维者估计也是无计可施,随后卸压来掩盖这个问题,直至越发严重,再次出现热保,而此时用户找你来接手,兄弟要做好踩坑的准备哈。。。
如果用户接受费用的话,建议抽空定加,以缩小故障成因范围,否则,就此别过吧,别将自己折腾得连爹娘都认不出了自家孩子,还赔了夫人又折兵
发表于 2019-8-21 02:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
你这个问题明显是风机稳定器先老化,引起压机压机稳定器长期工作,压机稳定器坏了,压机油也变质了,肯定容易热保护,我上门维修定频的都是一套换完基本无后顾之忧,
发表于 2019-8-21 07:09:09 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-21 08:29:31 | 显示全部楼层
2P柜机正常制冷电流不会超过9A,如果压力没到电流到了,不是散热差就是哪里堵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 12:50 , Processed in 0.062144 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表