请教关于什么是空调的过冷度?

[复制链接]
发表于 2019-8-17 18:42:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢荣版,又学到新知识了
发表于 2019-8-17 18:51:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-17 18:59 编辑
zzzazzz1 发表于 2019-8-17 18:04
有幸能得到荣老的亲自指导,不甚感谢!压机出口的压力与冷凝器出口的压力应该相差不大,两者的差异应该来自 ...


发表技术帖子(文章),应该符合技术的逻辑,本性的原理和本有的伦理,不要东拉西扯。“压缩机的排气压力”,实际就是系统内的高压压力。从压缩机的出口至毛细管的进口(或者节流阀的入口),都是属于高压范围,压力基本是一样的。虽然存在管路的压力损失,但高压末端的压力仍然与压缩机排气口的压力几乎是一样的,因为压力损失后的反应仍然是在压缩机的排气口测得的,由于压力高,流速快,实际的压降也不大,压力变化微小,不至于对制冷产生影响。整个过程不存在“过冷”!!!当然也就不存在“过冷度”!!!在这其中与“过冷”混淆谈论,在行内会引发耻笑的!不要再扯这个话题了!
至于压降现象,所以没有必要,也没有意义来刻意追究它们之间的压降问题。把压缩机的排气口压力与冷凝器末端比较“压损”,有意思吗?有它的作用吗?。
发表于 2019-8-17 19:26:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-18 04:18 编辑

既然可以肯定,压机出口的压力基本等于冷凝器出口的压力,冷凝器风机在给制冷剂降温,冷凝器出口的制冷剂温度相对于该处压力对应的饱和温度的差值,跟过冷度是什么关系?

这里是整个冷凝过程,不存在“过冷”两个字!扯不上“过冷”!与“过冷”无任何关系!光制冷学术里还有许许多多的专业术语,你都可以把它们扯进来,问有什么“关系”。
荣昌制冷
发表于 2019-8-17 20:33:26 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-18 04:12 编辑

我所知道的过冷的概念是具有过热度的气态制冷剂被压缩机吸入压缩成高温高压的气态进入冷凝器,随着热量被散发而温度逐渐降低,当这种气态制冷剂的温度降到冷凝压力或说高压压力所对应饱和制冷剂的温度是气态制冷剂开始有部分(这里只是部分并不是全部)变为液态,在此之前制冷剂放出显热(温度降低形态不变),在此之后制冷剂继续放热,气态制冷剂继续液化冷凝,但是温度保持不变,状态改变温度不变,这里气液两相放出的是潜热,冷凝器管路里有一个点,过了这个点往冷凝器末端方向,所有的制冷剂都变成了液态,这种液态制冷剂在这个点上具有冷凝温度,因为冷凝温度高于环境温度,过了这个点液态制冷剂仍然在冷凝器里流动切继续放出热量,此时只要这样的液态制冷剂放出热量它的温度会随之下降即它到达冷凝器末端节流器件之前温度还会下降,这个阶段液态制冷剂放出的是显热,这个阶段也可以称之为制冷剂获得了过冷。一个制冷系统的冷凝温度(即冷凝压力或说高压压力所对应饱和制冷剂温度)和冷凝器末端节流器件之前的液态制冷剂的温度之差值叫过冷度,冷凝器末端节流器件之前的液态制冷剂的温度叫过冷温度。这个必须声明,上面的说法不是我的发明发现,我是在书上学到的
楼主买的数显压力表,外接了两个温度传感器,加制冷剂时这两个传感器一个可以接液管(细管),一个可以接粗管(气管),一台各方面正常的空调,在接近标准工况下,厂家设计要求蒸发器出口制冷剂过热1℃,因为分体机是用连接管连接冷凝器与蒸发器或说内外机,连接管用保温包扎假定绝热,所以外机粗管(气管)处制冷剂假定是具有1℃过热度的制冷剂蒸气,比如说现在的蒸发压力是5kg你的表显示对应蒸发温度5℃,这时粗管阀处制冷剂的温度应在6℃,这时你用你的数显压力表所配置的外接传感器测粗管的温度不一定是6℃,但有一定的参考价值
使用这种表加制冷剂,对于使用时间不很长内外机热交换器不脏通风换热良好的空调加制冷剂,当空调工作稳定后(15-30分钟)检测各参数,可定量分析,手摸两阀温度看压力表一般是上门快修经验法,相对误差误差较大。测量过热温度结合压力加制冷剂的方法如果内外机热交换器干净通风换热良好,没问题。但如果内外机热交换器脏影响了通风换热则制冷剂难加准。
发表于 2019-8-18 05:17:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-20 15:59 编辑
1102216549 发表于 2019-8-17 20:33
我所知道的过冷的概念是具有过热度的气态制冷剂被压缩机吸入压缩成高温高压的气态进入冷凝器,随着热量被散 ...


你的第一句话的“概念”就完全说错了!而且是完全错了!后面说的“变化”等都与“过冷”扯不上任何的关系!概念(意思,含义,定义)都说错了,后面的解释怎么会对呢?更别说是所谓“书上说的”,没有这种垃圾书会对“过冷”作出如此荒唐的解释!应该说是你自己在主导上认识的错误。
你应该仔细去理解所有书籍和资料上关于“过冷”概念只是那么一句话的含义,其实那句话很简单,很直接,很明朗,很好理解!
下面是名牌大学教科书上关于“过冷”的论述,没有你说的所谓“概念”。

QQ图片20190818050711.png QQ图片20190818051446.png
QQ图片20190818050905.png QQ图片20190818051338.png
QQ图片20190820155303.png QQ图片20190820155750.png
发表于 2019-8-18 06:01:36 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-18 07:57 编辑
1102216549 发表于 2019-8-17 20:33
我所知道的过冷的概念是具有过热度的气态制冷剂被压缩机吸入压缩成高温高压的气态进入冷凝器,随着热量被散 ...


    感谢荣昌老师的指正,我的第一句话确实是个病句,【我所知道的过冷的概念是具有过热度的气态制冷剂被压缩机吸入压缩成高温高压的气态进入冷凝器,】“我所知道的过冷的概念”后边的“是”应该改成“:”这样我想就没有问题了。这个差错都是我平时没有养成严谨的习惯。其实我要点明的冷凝器中制冷剂液体过冷的真正概念是在叙述的最后,制冷剂在冷凝温度下完全冷凝为液态制冷剂后仍然放热温度下降,这就是过冷。
    我后面所述有关过冷以及过冷度的定义和荣昌老师上面出示有关制冷典籍里的定义并不相悖。
我所接触的制冷设备主要是家用空调,家用空调在制冷循环过程中,冷凝器的末端节流器件之前液态制冷剂的温度并不是冷凝温度而更低,比如冷凝压力是18.6kg对应冷凝温度为51℃,冷凝器末端液态制冷剂的温度在35-40℃之间,制冷剂液体过冷10-15℃。如果说家用空调冷凝器里不存在制冷剂液体过冷,那么在冷凝器末端管路里的液态制冷剂温度应该是51℃。
工程中有些制冷设备为了获得更高的过冷度设计了过冷器,家用空调制冷系统虽然没有过冷器这个装置,但冷凝饱和液存在过冷现象。
学习、理解吸收、应用,这个过程很有趣,我们学习一些书籍过程中看到的和我们理解的不一定一致,我们的理解和著作者所想表达的会有偏差,我们表达的时候很可能说出来的写出来的和理解的实际想表达的同样存在偏差。非常感谢荣昌老师参与讨论,制冷维修实践离不开理论的指导。同时我也希望和我一样身处空调维修一线的师傅们多参与这样的讨论,哪怕争论也没有关系,只要能获得提高。

         
发表于 2019-8-18 06:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-18 08:02 编辑

是不是过冷,通过对比压力、温度即可,冷凝和过冷虽然是两个概念和过程,但是并不影响其均在同一个冷凝器中进行。也不能因为冷凝器中发生了过冷,而给冷凝器改名字,也不是因为它叫“冷凝器”而断定不会发生过冷。

与你怎么也说不清!你根本就完全不懂!把压力的变化或损失说成是“过冷”,跟你说明和解释了还强词夺理。你能解释和按照逻辑说明清楚“冷凝器怎么发生过冷”的吗?真是不可理喻!!!
荣昌制冷
发表于 2019-8-18 07:55:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-18 08:28 编辑
1102216549 发表于 2019-8-18 06:01
感谢荣昌老师的指正,我的第一句话确实是个病句,【我所知道的过冷的概念是具有过热度的气态制冷剂被 ...


“制冷剂在冷凝温度下完全冷凝为液态制冷剂后仍然放热温度下降,这就是过冷”,“仍然放热”,怎么放热?必须要把“放热的过程”强调出来,才能显示“过冷”的状态,读者才能一看就懂,一目了然。
“冷凝器的末端节流器件之前液态制冷剂的温度并不是冷凝温度而更低,比如冷凝压力是18.6kg对应冷凝温度为51℃,冷凝器末端液态制冷剂的温度在35-40℃之间,制冷剂液体过冷10-15℃”。你怎么知道冷凝器末端液态制冷剂的温度在35~40度之间?怎么能让所有看到你说这句话的人都认为是“正确的”?空调系统能达到如此状态,那就“成仙”了。这是不可能的事,不要凭想象而说说。“制冷剂液体过冷10-15℃”?不任什么制冷系统,世界上真正的过冷还没有能够达到“10~15度”温差的程度!所以凭这句话懂行的人即可认为你还不懂“过冷”的概念。
我也不说“家用空调冷凝器里不存在制冷剂液体过冷”,我在该主题5楼的首次回复中就已经清楚明确地阐述“作为家用空调系统来说,毛细管在外机的,冷凝器的出液管后至毛细管的进口端距离相当短,不存在“过冷”现象,也就没有“过冷度”;对于毛细管在内机的,冷凝器后的高压液体通过连接管至内机分液头,这段距离较长,液体在流动中继续与管外进行热交换。有些连接管甚至是粗细贴在一起,使冷凝后温热的液体温度得到再次冷却,这种现象便是过冷”。阐述了在什么情况下,如何进行过冷,都说的一清二楚。即使是这样,它的过冷度最多也只能是2~3度的范围。空调系统绝对没有像你说的“有10~15度的过冷度”!天下都不存在!这是不符合实际和现实的。
关于“过冷”的概念很简单的含义和定义,不要解释,一看就明白,不要再搞些偏离主义离谱的话语出来折腾了,反而会引起误导和疑虑或者产生混淆。
发表于 2020-6-10 12:17:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-6-10 16:29 编辑
荣昌制冷 发表于 2019-8-18 07:55
“制冷剂在冷凝温度下完全冷凝为液态制冷剂后仍然放热温度下降,这就是过冷”,“仍然放热”,怎么放热? ...



                               
登录/注册后可看大图

121853u63m67stqe7esde6.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:48 , Processed in 0.063141 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表