请教关于什么是空调的过冷度?

[复制链接]
发表于 2019-8-16 14:52:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在某宝上看到有数字加氟表,带两个温度测试夹子,加到大小阀门上,加氟表头实时显示压力和两个夹子测得的温度,说是过冷度,来判断加氟量,请问过冷度可以理解为制冷剂蒸发前后温度之差吗?
发表于 2019-8-16 15:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-16 19:17:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
回压机的气体要过热,出毛细管的气体要过冷。
发表于 2019-8-16 19:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
三楼说的对
发表于 2019-8-16 20:01:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-16 20:33 编辑

顾名思义,所谓“过冷”,必须是经过温度更低的冷却过程。在制冷工程里,“过冷”的概念都是统一(一致)的。即冷凝后的液体制冷剂经过再次冷却,使节流前的制冷剂温度低于冷凝压力下的饱和温度的过程称为“过冷”。过冷后的液体温度与过冷前的温度之差称为“过冷度”。
作为家用空调系统来说,毛细管在外机的,冷凝器的出液管后至毛细管的进口端距离相当短,不存在“过冷”现象,也就没有“过冷度”;对于毛细管在内机的,冷凝器后的高压液体通过连接管至内机分液头,这段距离较长,液体在流动中继续与管外进行热交换。有些连接管甚至是粗细贴在一起,使冷凝后温热的液体温度得到再次冷却,这种现象便是“过冷”。把冷凝后的液体温度与内机分液头处的液体温度的差值,即为“过冷度”。
我这样对“过冷”以及“过冷度”的解释应该是很通俗很明朗很好理解的了
发表于 2019-8-16 20:32:01 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-8-16 20:01
在制冷工程里,“过冷”的概念都是统一(一致)的。即冷凝后的液体制冷剂经过再次冷却,使节流前的制冷剂温 ...

感谢感谢
 楼主| 发表于 2019-8-16 20:41:49 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈!由于刚接触空调,现在正在研究定频机和一些简单的基础知识,碰到一些不理解的就劳烦大家!互联网能有本论坛这样一个学习的地方实在是太好了
发表于 2019-8-17 15:48:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-17 15:57 编辑

是这样吗,冷凝器出口液态制冷剂的温度低于该压力下的饱和温度的值,是过冷度。到不见得非得是冷凝器出口到毛细管之间的温度差才是过冷度。个人的一点理解,还望前辈们多多指教!
冷凝器当然还有通风,使得制冷剂具有过冷度,以便于节流膨胀后吸收更多的热;蒸发器使得制冷剂具有过热度,当然还有制冷剂吸收压机的产热,使得制冷剂承载更多的热量。
发表于 2019-8-17 16:25:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-8-17 16:39 编辑
zzzazzz1 发表于 2019-8-17 15:48
是这样吗,冷凝器出口液态制冷剂的温度低于该压力下的饱和温度的值,是过冷度。到不见得非得是冷凝器出口到 ...


你把“过冷”的概念都搞错了。“冷凝器出口液态制冷剂的温度低于该压力下的饱和温度”,“该压力下”指的是哪个压力?冷凝器出口的液体制冷剂温度,与冷凝压力下的对应温度是接近的,不能把它们拆开分段区分,这是不符合现实和逻辑的,制冷工程里也没有这种做法和相关论述的。没有或者没经过“过冷”的程序,就称不上“过冷”!也就不存在“过冷”!“过冷”不是随便说说的定义,也不是随便定义个程序和属性就可以的。
“冷凝器还有通风,使得制冷剂具有过冷度”,怎么能这样去理解和定义“过冷”呢?那冷凝过程在哪里?怎么能把冷凝过程当成是“过冷”呢?应该是冷凝之后的液体制冷剂经过再次冷却,使液体的温度低于冷凝压力下的饱和温度,这个过程才是“过冷”。“过冷度”则是过冷前后的温度差值。所谓“过冷”的概念,绝对不能离开“再次冷却”这四个字!否则“过冷”就成立不了!不存在!除非故意加大冷凝器,以加大的部分作为完成“过冷”的程序。
后面说的更是乱七八糟,没有一点逻辑性,更不符合制冷的伦理,都是无法理解和无逻辑乱了套的话语。
发表于 2019-8-17 18:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
有幸能得到荣老的亲自指导,不甚感谢!压机出口的压力与冷凝器出口的压力应该相差不大,两者的差异应该来自冷凝器和管路的压降。但是冷凝器出口的温度应该是比该处压力对应的饱和温度要低的。这两个温度的差是不是就是过冷度?还是按照荣老的指导,这两个温度本来就是相差不大的吗?再次感谢荣老!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-9 11:55 , Processed in 0.063921 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表