楼主: 起来

一台代价巨大的空调终于修好了!

[复制链接]
发表于 2019-8-13 13:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
想请教师付们换压缩机后加410,越加越低了,刚开始1.5后来变成0了,不懂这是为什么呢?后来换了膨胀阀正常了,也就是说就在试机时阀坏了,导致压力为0?
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:40:45 | 显示全部楼层
孙军坤 发表于 2019-8-11 19:47
500收台坏着不能使用2P空调高了。
  
  应是管路系通不纯不畅,这样修复还是台带病机,高温天里设定25度左 ...

这个机器是因为膨胀阀故障坏的压缩机!
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:41:37 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
期货 发表于 2019-8-11 18:54
鸭鸡坏 500有点高

关键是这空调还在保修期内
 楼主| 发表于 2019-8-14 09:42:53 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2019-8-12 09:22
500买台压缩机坏且电子膨胀阀也坏的二手空调,不怎么划算。

在保啊,可以找售后!而且成色不错
发表于 2019-8-15 08:01:45 | 显示全部楼层
这种机器膨胀阀偶尔卡是通病,敲敲打打几下就解决了
发表于 2019-8-15 17:02:07 | 显示全部楼层
应该是空调移机的时候把灰尘弄到管道里边了,不然膨胀阀不会堵塞的。
发表于 2019-8-15 17:03:22 | 显示全部楼层
楼主没有换链接铜管,没有用高压氮气冲管道,一定会再次堵塞膨胀阀。
发表于 2019-8-27 17:07:42 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,真棒
发表于 2019-9-8 21:45:34 | 显示全部楼层
恭喜楼主,这样修会不会还是没有打到根本原因。
发表于 2019-9-9 13:29:42 | 显示全部楼层
应是管路系通不纯不畅,这样修复还是台带病机,高温天里设定25度左右湿度故障会重现。