一老顾客刚买3年的海尔50变频空调,别人移机以后不制冷,移机的师傅又来加了一次雪种!过了一星期又不制冷。我去后测静压20,压缩机启动后压力不变,电流1.2!放制冷剂发现只有一点点,怀疑压缩机坏了。于是要他找售后,售后来检查一下,确实是压缩机坏了,都是不保修。因为别人移过机!
     于是弃修了,过了一年今年我500收了回来,换了压缩机,刚开始一切正常,怎么越加氟压力越低了!加了1.5公斤结果压力到0了!又换膨胀阀,前前后后410都加了3遍才搞好!不容易
DEE5FCE7-A18B-402A-8AFF-F6E15429D843.jpeg
FBF257AF-4705-4874-8945-4052C4F9E949.jpeg
D2C89769-EADD-4BEE-AA5A-F50BBEC2B796.jpeg
247E1469-0C9E-4273-A060-2E065000292F.jpeg
6F204095-F951-450B-9DD4-5476D998830C.jpeg
发表于 2019-8-11 18:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
今天接报修电话,就是这么一台海尔变频机,合不住闸,因为利奇马,只能天气好转再维修了,,此机电抗器也在外机底座上吗?
发表于 2019-8-11 18:54:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-8-11 19:16:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2019-8-11 19:47:36 | 显示全部楼层
500收台坏着不能使用2P空调高了。
  
  应是管路系通不纯不畅,这样修复还是台带病机,高温天里设定25度左右湿度故障会重现。
发表于 2019-8-11 19:51:35 | 显示全部楼层
恭喜楼主啊
发表于 2019-8-11 20:06:47 | 显示全部楼层
恭喜楼主大功告成。
发表于 2019-8-11 20:25:08 | 显示全部楼层
4年的空调这样修好也有的赚。恭喜修复!
发表于 2019-8-11 21:44:17 | 显示全部楼层
恭喜楼主大功告成
发表于 2019-8-12 06:42:15 | 显示全部楼层
谢谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-12 14:30 , Processed in 0.064198 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表