海尔2匹不够凉…是什么症状

[复制链接]
发表于 2019-8-10 21:46:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔单冷,2匹5050制冷量,R22雪种,5米铜管,散热网干净。
外机出风口非常热,烫手。
连接铜管估计没有扁
高压铜管不是很凉,有水珠
低压铜管凉,有水珠
压力表在4.7-5.5之间

现在有凉风,但不够冰。
()
发表于 2019-8-10 21:55:07 | 显示全部楼层
测一下出风口温度,,,,,
 楼主| 发表于 2019-8-10 21:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1187005306 发表于 2019-8-10 21:55
测一下出风口温度,,,,,

手上没温度计,能制冷,不冰,估计只有10多度
发表于 2019-8-10 22:12:47 来自手机 | 显示全部楼层
lzw19871987 发表于 2019-8-10 21:58
手上没温度计,能制冷,不冰,估计只有10多度

出风口有十多度你还想咋样
 楼主| 发表于 2019-8-10 22:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
日鑫家用电器 发表于 2019-8-10 22:12
出风口有十多度你还想咋样

就还没有其他牌子的1匹机温度低,就好似缺雪种的温度
发表于 2019-8-10 22:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
问下以前制冷效果怎么样?会不会是外机风扇转速低了
发表于 2019-8-10 23:02:21 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况像是粗管扁
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:09:41 来自手机 | 显示全部楼层
pingluo 发表于 2019-8-10 22:55
问下以前制冷效果怎么样?会不会是外机风扇转速低了

好似一直都这样,
 楼主| 发表于 2019-8-10 23:12:05 来自手机 | 显示全部楼层
不吵不闹ac 发表于 2019-8-10 23:02
这种情况像是粗管扁

只是确实是扁了,用了1年,换了一条一米的试了还是一样,现在移机后用的是全新的12管。
会不会是雪种加多了?
发表于 2019-8-11 06:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
lzw19871987 发表于 2019-8-10 23:12
只是确实是扁了,用了1年,换了一条一米的试了还是一样,现在移机后用的是全新的12管。
会不会是雪种加多 ...

测量就知道,问大家不是白问,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 18:04 , Processed in 0.063849 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表