空调过热保护

[复制链接]
发表于 2019-7-25 12:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
明春电器 发表于 2019-7-25 12:16
毛细管有问题会造成电流持续上升吗,十分钟就可以从额定5.2A上升到13A

听大师的吧。
毛细管/节流组件受阻塞的那个"度",可不是一般的认识那样了。
有时,那怕只是一个尘粒子堵在入口处,也会引起整个系统的改变。把它定义为″动一发,牵全身"应该不为过。
而象你这例子,估计是半或小半堵了,才会产生这样的现象。。。
发表于 2019-7-25 13:41:09 | 显示全部楼层
先在细管阀出口后20CM处打孔焊接压力表测试运行压力与粗管回气压力有无较大压差,如有较大压差内机及连接管有节流,若压差小外机节流组件过滤器重点排查对象,不排除压缩机也是坏的,仅供参考。
发表于 2019-7-25 14:06:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换压缩机可以一试.或者代换外机。所谓的“元件”代换,黑电基础知识。
发表于 2019-7-25 14:26:03 | 显示全部楼层
把氟都放了,粗管细管都拧开螺母。加电试一试。看看在空气中空载运行会不会有这个问题。

发表于 2019-7-25 14:39:19 | 显示全部楼层
最好的判断方法就是把F放掉测压机电流还上上升不?
发表于 2019-7-25 15:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-26 10:44 编辑
安静吧 发表于 2019-7-25 13:41
先在细管阀出口后20CM处打孔焊接压力表测试运行压力与粗管回气压力有无较大压差,如有较大压差内机及连接管 ...


这种简单、直接、粗暴,结果一目了然
哦,不过方向需改一下,应该测高压,取高压区任意一个点的运行压力
 楼主| 发表于 2019-7-25 16:54:43 | 显示全部楼层
安静吧 发表于 2019-7-25 13:41
先在细管阀出口后20CM处打孔焊接压力表测试运行压力与粗管回气压力有无较大压差,如有较大压差内机及连接管 ...

低压管压力0.5,停机时1.2,应该压力差会很大吧,应该压机排气是没有问题的
 楼主| 发表于 2019-7-25 16:56:04 | 显示全部楼层
ctxnuoya 发表于 2019-7-25 14:26
把氟都放了,粗管细管都拧开螺母。加电试一试。看看在空气中空载运行会不会有这个问题。

...

这样会不会进入空气被压缩之后产生水分
发表于 2019-7-25 17:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
WANGYUNXIAN 发表于 2019-7-25 14:06
换压缩机可以一试.或者代换外机。所谓的“元件”代换,黑电基础知识。

元件代换,在黑电中不能算是基础知识,是属于没有办法的绝招,与白电换板工一样,换到好为止,毫无技术可言,甚至,连判別故障都不会,更别说找故障成因了
发表于 2019-7-25 18:36:33 | 显示全部楼层
粗管都凝露,压力正常,电流是正常的2倍多,很大原因是压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 15:19 , Processed in 0.063791 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表