空调过热保护

[复制链接]
发表于 2019-7-25 07:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调开机能制冷,十几分钟之后,压缩机热保护停机,外机风扇转。壁挂机,制冷剂R22
压缩机冷却后,重新开机,外机测量电压正常,电流偏小,细管凝露,粗管常温,低压压力0.4,电流逐渐升高,会升高到额定电流的两倍多,工作十几分钟之后,又过热保护,压缩机非常烫手.
外机换热器清洗了两遍,内机也清洗了,风扇电容换了,压缩机电容换了,电流升高时,用水喷换热器,电流会下降。
粗管一直常温,怀疑缺氟,充氟充到粗管凝露,低压压力已经到了0.7,电流是正常的两倍多,很快就过热保护了。
求高人指点。
发表于 2019-7-25 08:22:08 | 显示全部楼层
堵了堵了堵了堵了
发表于 2019-7-25 08:36:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机有病
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:03:50 | 显示全部楼层
shwwjok 发表于 2019-7-25 08:22
堵了堵了堵了堵了

如果堵了,为什么压缩机电流一直在上升,而低压压力却没有变化呢?
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:07:42 | 显示全部楼层

压缩机会有什么毛病呢?缺油还是线圈短路
 楼主| 发表于 2019-7-25 09:11:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-7-25 09:22 编辑

用水喷外机冷凝器,电流会下降,难道是散热不好吗?可是已经清洗的很干净了,风扇电容也换了,风扇转速也正常。
额定电流是5.2A,现在电流是12A,回气压力0.7Mpa,粗管细管都滴水
电流正常时,细管结霜,粗管常温,但是电流在不断的升高。
细管粗管都凝露时,电流是正常的2倍多,电流也是不断升高。
很快高温保护了。
发表于 2019-7-25 09:25:45 | 显示全部楼层
明春电器 发表于 2019-7-25 09:03
如果堵了,为什么压缩机电流一直在上升,而低压压力却没有变化呢?

根本就不存在堵塞,系统在氟利昂不足的情况下,压缩机的电流还会不断上升至保护状态,足以说明是压缩机存在匝间短路了。
发表于 2019-7-25 09:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,回收或放空系统里的制冷剂,重新抽空定量加,再测数据报过来
发表于 2019-7-25 09:35:10 | 显示全部楼层
做手术压机
发表于 2019-7-25 09:39:15 | 显示全部楼层
换压缩机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 18:53 , Processed in 0.060452 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表