2p格力空调报警E5测量电流每几秒变大1a

[复制链接]
发表于 2019-7-20 11:37:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我们公司配电室空调2p的格力的2011年的定频空调,报警e5,拆开室外机测量压缩机各阻值正常,各电容正常,四通阀阻值正常,外机探头阻值正常,开机运行发现压缩机电流从7A一直升到16A以后,压缩机就停机了。从开机压缩机运转到保护停机就几分钟,开机后测量低压管的压力有偏大0.6mpa,怀疑是不是管路堵?,还是压缩机问题?老师傅指点
发表于 2019-7-20 12:31:58 | 显示全部楼层
应该是压缩机毛病。
发表于 2019-7-20 12:51:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
散热如何?先按简单便宜的搞,排除完了再怀疑压缩机。
 楼主| 发表于 2019-7-20 13:32:11 来自手机 | 显示全部楼层
内滤网干净,外翘片赶紧,通风良好。
 楼主| 发表于 2019-7-20 13:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
内滤网干净,外翘片赶紧,通风良好。
发表于 2019-7-20 15:15:25 | 显示全部楼层
压缩机或者电容 电压问题。堵得话不可能开机就这么大电流
 楼主| 发表于 2019-7-23 18:35:56 | 显示全部楼层
修好了,是制冷剂多了,夏天了压力大,电流大,放掉一些制冷剂搞定。