电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: qq66677349

五匹空调加完氟客户总不满意

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-7-19 22:46:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2019-7-19 21:57
告诉你一句,别再说了,你的制冷剂加多了。

制冷剂加正常的空调 , 开机20分钟后 大小阀门 温度一样,都 ...

谢谢
发表于 2019-7-20 00:34:18 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-7-19 21:42
大管子结霜,说明大管子蒸发压力过低。

5 P 机器 (毛细管在外机的) 外机大小管子阀门都能接 压力表, 你 ...

:师傅说的对极了victory:
发表于 2019-7-20 09:48:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有种东西叫温度计,出风口挂上温度计用数据和客户说话,我们这边出风口温度只要低于17度就认为是正常
发表于 2019-7-20 10:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-7-19 21:46
我从不乱喷人,你没从字里行间看出答案是你自己的问题!
第一句就指出原机问题及错的所在。
第二句是做法 ...

很赞同师傅,如果真的求学的帮助到了他还在乎几句玩笑话吗~
发表于 2019-7-20 11:08:45 | 显示全部楼层
压机老化。。。。
发表于 2019-7-23 09:31:44 | 显示全部楼层
学习顺便拿积分,谢谢啦
 楼主| 发表于 2019-12-10 08:02:24 | 显示全部楼层
最后修好了~内机蒸发器太脏!清洗完内机!放氟!正常了!
发表于 2019-12-10 08:12:27 | 显示全部楼层
学习维修经验中
发表于 2019-12-10 08:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
学习中经验积累了
发表于 2019-12-10 10:35:44 | 显示全部楼层
大管结霜结冰无非就是几个问题
1、制冷剂不足
2、内机蒸发器脏堵
3、内风机风速不足(电容失效、电机衰减)
4、管道憋死造成流量不足
个人经验可借鉴,不足之处望同行师傅指点增添!