五匹空调加完氟客户总不满意

[复制链接]
发表于 2019-7-19 18:12:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
五匹空调客户说制冷效果不好!去看了,低压结霜压力3.5加氟还换了个高压头纳子,加到4个半,但是低压管很凉高压管常温!客户说制冷还是不如以前好!又用水枪冲了外面散热片,高压管凉了,但是不太凉,低压管特别凉!温差特别大!客户还说不如以前好咋办
发表于 2019-7-19 18:14:46 | 显示全部楼层
温度计一对,对比进出风温差,超过12℃就达标,效果好的温差15℃左右。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
wgjjdwx + 2 我很赞同!拿数据说话。

查看全部评分

发表于 2019-7-19 18:16:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你这可能是氟加多了
发表于 2019-7-19 18:19:18 | 显示全部楼层
低压比高压还冷当然有问题!细心查!
 楼主| 发表于 2019-7-19 18:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
595544952 发表于 2019-7-19 18:16
你这可能是氟加多了

看压力表没问题啊!现在外面30左右度4.5个还多?3.5的时候高压结冰了!加气氟就化了
发表于 2019-7-19 18:39:41 | 显示全部楼层
给客户看温度计是最简单的,数据会说话。加氟之前测一组,加好后再一对比看他还有什么话说。
发表于 2019-7-19 18:49:22 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-7-19 18:55:05 | 显示全部楼层
系统微堵了****当然效果不好了
发表于 2019-7-19 19:02:10 | 显示全部楼层
放了重新加
发表于 2019-7-19 19:02:29 | 显示全部楼层
出风口温度多少→_→