楼主: 771489633

空调制冷效果不好,定频空调,把氟放完都有两个压力

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-6-3 13:16:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
转了一圈,看到回复的都是渣渣,没有一个算是正确的,有些还趾高气扬的,垃圾们
 楼主| 发表于 2019-6-3 13:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
恕我直言,楼上在坐的都是渣渣
发表于 2019-6-3 13:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看你各位吃力不讨好吧!
发表于 2019-6-3 13:52:36 | 显示全部楼层
幻想阀喘气啦。。
发表于 2019-6-3 13:54:53 | 显示全部楼层
看了楼主的故障现象表达,感觉是压缩机不行了。高压排出压力达不到,进气吸入压力太高。单独把压缩机接个高压表运转看看空载压力能达到多少?
发表于 2019-6-3 13:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
纠缠于楼主操作流程是否正确有失公允,这台机系统有故障应该是确定的,至于故障部位首先怀疑压缩机或四通阀有窜气的情况,另外需要查机器运行时三通截止阀至压缩机回气口这段的温度和压力是否发生了变化,前天论坛一位师傅发现了一台十年的格力2P柜机压缩机回气管包裹减震泥处铜管瘪二次节流的情况
发表于 2019-6-3 18:19:38 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机串气
发表于 2019-6-3 18:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
加一点氟压力就高的话是气管三通阀到压机吸气口有堵,一般是气液分离器滤网和压机吸气口滤网
发表于 2019-6-3 21:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂一样吗
发表于 2019-6-3 22:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-6-1 17:13
不抽空叫放完???管子里的容积中的与大气是平衡压的不是氟来是什么???学好点再去装二手及修机吧。太多 ...

这天气就算不抽真空也没两个压吧,最起码也是负压吧