空调制冷效果不好,定频空调,把氟放完都有两个压力

[复制链接]
发表于 2019-6-1 22:45:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我心飞翔. 发表于 2019-6-1 19:48
日入一千的季节,不忙啊,大师真是好人啊,

广州天天下雨修装个毛线.在家吃谷种!
发表于 2019-6-2 06:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
就是没放干净,建议抽真空定量加氟
发表于 2019-6-2 06:16:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
771489633 发表于 2019-6-1 17:02
就加一下,就变6个压力,电压3.7A,制冷效果不好,




电压都 3.7A 了 ,

请师傅  好好看看吧




发表于 2019-6-2 07:06:02 | 显示全部楼层
你是奇葩,制冷剂放完了还有压力?仔细检查
发表于 2019-6-2 09:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
碰到过放氟,储液灌结霜,这种情况关了高压,等会再开确实会有压力。
发表于 2019-6-2 09:44:57 | 显示全部楼层
小白不可怕,好歹可以去查一下基本的单位吧。可怕的是不懂还直接加,估计还会有人不知道空调会有不同类型的制冷剂。
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2019-6-1 17:13
不抽空叫放完???管子里的容积中的与大气是平衡压的不是氟来是什么???学好点再去装二手及修机吧。太多 ...

定频我们一般不抽空,22我们都不抽空,干了几年都没有抽空
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2019-6-1 17:45
放完了还有压力?

对啊,放完了表还有2个压力,一加氟,加一点就6个压力,第一次需要,22的氟,定频空调,真是怪了,所以论坛请教各位大神
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
zhilengfangming 发表于 2019-6-1 19:45
把氟全部放完,抽真空再加OK.

这是定频的,22的氟,我们一般不抽空,其他都没有抽空,都是正常,就这一台不听话
 楼主| 发表于 2019-6-2 11:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2019-6-2 06:08
就是没放干净,建议抽真空定量加氟

定频空调额,22的氟
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 14:06 , Processed in 0.054150 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表