三夌变频空调制冷停机。制热正常。

[复制链接]
发表于 2019-5-23 22:03:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前被人捡查过。后面没修。我一试机没雪种。。加。听到内机漏。拆出来U形管炸裂了。。抽空加好雪种。制冷5分钟5A电流左右。就开始电流变小。。电流3A左右就停机。内机运行正常。没有显示故障灯。内外机感温头都试换了都一样停机。。制热正常不会停机电流14A。雪种410的。。谢谢。希望有经验的师傅指点一下。。
1558620034018-9628460.jpg
15586200525431915288322.jpg
1558620069520505930539.jpg
发表于 2019-5-23 22:17:03 | 显示全部楼层
查一下内机管温
 楼主| 发表于 2019-5-23 22:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
机电制冷一体化 发表于 2019-5-23 22:17
查一下内机管温

换了一样哦
发表于 2019-5-23 22:47:40 | 显示全部楼层
没把握好焊口,堵了吧?
 楼主| 发表于 2019-5-23 22:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
拉风X-X 发表于 2019-5-23 22:47
没把握好焊口,堵了吧?

这个问题我也想过。应该不会。。那条管还会冷哦
发表于 2019-5-24 01:56:14 | 显示全部楼层
应该在质保期内,小心干活不落好。
发表于 2019-5-24 07:12:11 | 显示全部楼层
路过,抱歉我也不知道是什么原因。
 楼主| 发表于 2019-5-24 08:55:49 来自手机 | 显示全部楼层
無限好 发表于 2019-5-24 01:56
应该在质保期内,小心干活不落好。

14年的机。。包修3年的。过保了
发表于 2019-5-24 09:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
制热14a?三菱电机没有电加热,电流是不是太大了?你加的什么牌的制冷剂?
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:00:33 来自手机 | 显示全部楼层
三菱空调 发表于 2019-5-24 09:07
制热14a?三菱电机没有电加热,电流是不是太大了?你加的什么牌的制冷剂? ...

2匹挂机。。标牌上写的最大也是14.5A**。金典410
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 12:17 , Processed in 0.064358 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表