三夌变频空调制冷停机。制热正常。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-5-24 15:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
三菱空调 发表于 2019-5-24 09:07
制热14a?三菱电机没有电加热,电流是不是太大了?你加的什么牌的制冷剂? ...

这样是电子膨胀阀坏了吗
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
制热14A。制冷就小管起冰。。是四通阀。还是电子膨胀阀问题。。
15586864205902117032402.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:39:19 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现就制冷了有时小管起冰,
1558686944526-1982779092.jpg
 楼主| 发表于 2019-5-24 16:45:46 来自手机 | 显示全部楼层
制热。压力超高
1558687507880518370801.jpg
发表于 2019-5-24 17:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管堵了,制冷剂要定量加
 楼主| 发表于 2019-5-24 17:42:46 来自手机 | 显示全部楼层
李太铧 发表于 2019-5-24 17:28
毛细管堵了,制冷剂要定量加

变频机没有毛线管
发表于 2019-5-24 21:40:32 | 显示全部楼层
应该是节流阀有问题
发表于 2019-5-24 22:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵了吧。
发表于 2019-5-24 22:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵了吧
发表于 2019-5-24 22:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵,查毛细管吧