楼主: cq7789

格力U雅32挂机显示E6

[复制链接]
发表于 2019-5-2 21:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拆开外机看下灯亮不,不亮的话100%外机板坏,亮的话还要查下线路
 楼主| 发表于 2019-5-4 11:37:20 | 显示全部楼层
bapet2014 发表于 2019-5-2 21:43
拆开外机看下灯亮不,不亮的话100%外机板坏,亮的话还要查下线路

是外机主板坏了。原室外机主板型号:W8403(主板编号:30138703)。新更换的电器盒部件,物料编码:02613869;主板型号:WD832(主板编号:30148931),新更换的主板要插E盘。E盘型号:040521001 (编号:30190031)。
 楼主| 发表于 2019-5-4 14:17:58 | 显示全部楼层

补充

RT809HSE编程器
cq7789 发表于 2019-5-4 11:37
是外机主板坏了。原室外机主板型号:W8403(主板编号:30138703)。新更换的电器盒部件,物料编码:02613869 ...

更换外机主板后,外机接线板①对②端子有25-35v直流摆动电压。空调制冷制热恢复正常。
 楼主| 发表于 2019-5-8 18:53:42 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2019-4-29 19:17
通讯电压是脉冲电压,用直流档测量。换外机板吧。

格力空调主板带E盘好,还是不带E盘好?
发表于 2019-5-11 22:48:42 | 显示全部楼层
cq7789 发表于 2019-5-8 18:53
格力空调主板带E盘好,还是不带E盘好?

你的坏板还在吗?可以出给我吗
发表于 2019-5-11 22:51:35 | 显示全部楼层
cq7789 发表于 2019-5-8 18:53
格力空调主板带E盘好,还是不带E盘好?

VX:一五1. 7273. 一二三⑥
 楼主| 发表于 2019-5-11 22:51:53 | 显示全部楼层
华强科技 发表于 2019-5-11 22:48
你的坏板还在吗?可以出给我吗

板子己修复,留着维修用
发表于 2019-5-11 22:53:18 | 显示全部楼层
cq7789 发表于 2019-5-11 22:51
板子己修复,留着维修用

嗯 好的
发表于 2019-5-12 10:36:04 | 显示全部楼层
现在都开始收坏板了吗
发表于 2019-5-12 17:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
回收维修美的格力变频板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 09:51 , Processed in 0.056370 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表