格力U雅32挂机显示E6

[复制链接]
发表于 2019-4-29 18:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在室外主机接线端子所测电压如下,问题是否可以确定室外主机主板坏了?请各位高手指教!
1、①对③有235V交流电压;
2、①对②有60V交流电压,电压不摆动;
3、①对②有27.5V直流电压,电压不摆动
www.jpg
发表于 2019-4-29 19:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
通讯电压是脉冲电压,用直流档测量。换外机板吧。
发表于 2019-4-29 20:51:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
基本上95%外机板坏,我们专业维修国内所有品牌变频空调主板8年多,去我的供求信息帖看看就知道了
发表于 2019-4-29 20:59:46 来自手机 | 显示全部楼层
你看下外机有个风扇驱动集成块,换了试试,上次就碰到那个坏了的,也是u雅
发表于 2019-4-29 21:08:23 | 显示全部楼层
支持楼上、
 楼主| 发表于 2019-4-29 23:05:46 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2019-4-29 19:17
通讯电压是脉冲电压,用直流档测量。换外机板吧。

问题是①对②虽然有27.5V直流电压,但这个脉冲电压不摆动,所以故障郜位是在内机还是在外机?
 楼主| 发表于 2019-4-29 23:10:57 | 显示全部楼层
友邦家维 发表于 2019-4-29 20:51
基本上95%外机板坏,我们专业维修国内所有品牌变频空调主板8年多,去我的供求信息帖看看就知道了 ...

95%外机板坏,这叫维修经验之谈,但理论依据.现在问题外机接线端①对②的直流电压不摆动?
 楼主| 发表于 2019-4-29 23:48:03 | 显示全部楼层
龙之狂吻 发表于 2019-4-29 20:59
你看下外机有个风扇驱动集成块,换了试试,上次就碰到那个坏了的,也是u雅 ...

谢谢!谢谢!
发表于 2019-5-1 21:34:44 | 显示全部楼层
我是专修格力变频的,1-2测要测直流
 楼主| 发表于 2019-5-1 23:30:40 | 显示全部楼层
hnhqwx 发表于 2019-5-1 21:34
我是专修格力变频的,1-2测要测直流

嗯,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 09:49 , Processed in 0.063101 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表