楼主: 家电学习2

定量充氟效果差 粗管子结霜

[复制链接]
发表于 2019-4-27 21:15:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
家电学习2 发表于 2019-4-27 16:55
是内机背后粗连接管吕在保温棉管内瘪了

你焊好后按定量加氟再量量电流·压力是不是还是偏低?!
发表于 2019-4-27 21:31:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-4-28 13:01:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
就是昨天。我们这长袖外套。

中午开制冷,新机子。粗管结霜
 楼主| 发表于 2019-4-28 16:29:36 | 显示全部楼层
1149081330 发表于 2019-4-27 21:15
你焊好后按定量加氟再量量电流·压力是不是还是偏低?!

收氟后从新换管。加热开机运行20分钟后,低压压力0.25。电流4A左右(机子上标注4.7A)。粗管三通阀结虚霜
发表于 2019-4-28 16:38:36 | 显示全部楼层
红寺家电维修 发表于 2019-4-27 07:01
够2的,为什么不试一下制热是否正常,如果制热正常,有可能制冷不正常吗? ...

说的太对了
发表于 2019-4-29 13:20:27 | 显示全部楼层
现在这个天气很尴尬,我的格力制冷粗管结霜,制热压力爆表
发表于 2019-4-29 19:23:03 | 显示全部楼层
超人大象 发表于 2019-4-27 12:47
我认为环境温度十几度不至于粗管结霜,正常工作吸气压力也不至于这么低,我觉得你应该查查连接管 ...

完全正确,赞同
发表于 2019-4-29 23:33:02 | 显示全部楼层
管路扁了没有,有的话会产生节流结霜
发表于 2019-4-30 02:02:27 来自手机 | 显示全部楼层
环温那么低强制制冷,不结霜才怪
发表于 2019-4-30 19:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
确定你这个机器正常,可以卖了