定量充氟效果差 粗管子结霜

[复制链接]
发表于 2019-4-27 13:00:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环境温度十多度制冷好的机器制冷效率会很高,如果你测得进出风温度数值没有误差的话,七度多的温差还是偏低,凭我的经验我也觉得机器是有问题的,慢慢搞,多观察,修好给我们大家分享经验
发表于 2019-4-27 13:54:37 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2019-4-27 06:19
起码的环温与开机温度的关系应该知道吧,空调制冷模式的最低设置温度是16度,而当时的环温是14.5度,虽然是 ...

3楼的环温这2个字楼主应该深入了解
发表于 2019-4-27 14:29:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这个问题有点“二”,环境温度太低,蒸发器冷气不能充走散发,蒸发器就会结霜。热胀冷缩导致系统压力变低,电流变小
 楼主| 发表于 2019-4-27 15:36:06 | 显示全部楼层
谢谢 各位 找到故障了。原来是我店内用于临时维修空调的连接管瘪了。如下图
微信图片_20190427153405.jpg
 楼主| 发表于 2019-4-27 16:55:14 | 显示全部楼层
是内机背后粗连接管吕在保温棉管内瘪了
发表于 2019-4-27 17:18:31 来自手机 | 显示全部楼层
哪里是瘪了,分明是麻花,这样子还能有7度的降温差?
发表于 2019-4-27 19:17:01 | 显示全部楼层
试一下制热
发表于 2019-4-27 20:18:43 | 显示全部楼层
红寺家电维修 发表于 2019-4-27 07:01
够2的,为什么不试一下制热是否正常,如果制热正常,有可能制冷不正常吗? ...

对,楼主真的够二的。
发表于 2019-4-27 21:01:39 | 显示全部楼层
感谢师傅们的分享,学习了
发表于 2019-4-27 21:13:22 | 显示全部楼层
家电学习2 发表于 2019-4-27 15:36
谢谢 各位 找到故障了。原来是我店内用于临时维修空调的连接管瘪了。如下图 ...

让我猜对了