定量充氟效果差 粗管子结霜

[复制链接]
发表于 2019-4-26 22:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 家电学习2 于 2019-4-26 22:58 编辑

冬天回收一台35格力Q力定频空调是压机坏的。由于快到夏天了拉出来修理。换了一个二手的1.5匹三菱压机。内外机都全部拆散清洗的。在店里组装好保压不漏。定量充氟1.25KG。开机调到16制冷。环境温度14.5℃左右(加热环温才能开机)。运行20分钟后,低压压力0.15。电流3.6A左右(机子上标注4.7A)。粗管三通阀严重结霜,收摸三通阀都沾手。压机储液罐上霜全白。内机换过两个粗细接头,出风口温度7.5℃(环境温度环温14.5℃左右)。内机不出水。停机平衡压力0.6. 现在是一下子摸不清头脑了。不知哪里的事。
发表于 2019-4-26 23:29:01 | 显示全部楼层
加少了
   
发表于 2019-4-27 06:19:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
起码的环温与开机温度的关系应该知道吧,空调制冷模式的最低设置温度是16度,而当时的环温是14.5度,虽然是经过加热后开起了机。但在这种环温下的运行工况能与性能规定下的测试结果一样吗?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
说了再见丶 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2019-4-27 07:01:46 | 显示全部楼层
够2的,为什么不试一下制热是否正常,如果制热正常,有可能制冷不正常吗?
发表于 2019-4-27 07:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
机器基本正常
发表于 2019-4-27 07:51:15 | 显示全部楼层
理论与实践是不ㅡ样的
发表于 2019-4-27 08:03:19 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度过低,蒸发不完全,机器没问题
发表于 2019-4-27 08:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
机器没问题,结霜是因为外部环境温度太低了
发表于 2019-4-27 08:33:35 | 显示全部楼层
技术过硬,经验丰富。
发表于 2019-4-27 08:54:50 | 显示全部楼层
机器没问题,
环境温度低,
低压压力也会低。





您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 09:33 , Processed in 0.064294 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表