格力福乐园变频,原来是开机制冷不好十几分钟报H5,接上表开机测压力达到13公斤,环温30度,把氟放到8公斤不再显示h5,制冷也正常排水管出水正常。以为修好了试机20几分钟外机压缩机就停机了,等几分钟又自己开机制冷正常,一直不报代码,反复这样。接上电流表开机的时候只有2.5A,慢慢的往上升,20分钟左右升到5A马上停机。变频修的少,不知道哪里的问题,是外机变频板还是压缩机有问题?
发表于 2019-4-22 14:35:58 来自手机 | 显示全部楼层
重新抽空加氟,顺便看看外机脏不脏
发表于 2019-4-22 14:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
13公斤,压缩机低频运行差不多有13公斤的,你这个不会修板的话还是把外机板换了吧
发表于 2019-4-22 18:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
氟全放了,重新抽空称重定量加,H5外机压机热保护
发表于 2019-4-22 18:22:36 | 显示全部楼层
不能只看压力定制冷剂多少,不确定还是抽真空定量加吧,祝你成功!
 楼主| 发表于 2019-4-22 19:58:46 | 显示全部楼层
军建家电 发表于 2019-4-22 18:15
氟全放了,重新抽空称重定量加,H5外机压机热保护

我放到8公斤后不再报H5,可以制冷20分钟左右慢慢升到5A电流压缩机直接停机几分钟后又能开机反复如此,停机期间不报代码,内机正常运转,外机板3个灯交替闪烁。
发表于 2019-4-22 21:35:27 | 显示全部楼层
我怀疑开机制冷不好,是被限频了,因此压力高。可以听外机的声音估计下频率的高低。
发表于 2019-4-22 22:57:06 来自手机 | 显示全部楼层
我想问下师傅你因为什么道理要放雪种????
发表于 2019-4-23 00:35:51 来自手机 | 显示全部楼层
ganjiexing1 发表于 2019-4-22 22:57
我想问下师傅你因为什么道理要放雪种????

因为压力过高
发表于 2019-4-23 01:57:27 | 显示全部楼层

建议,排查管路,个人感觉可能管路弯折堵导致压力升高,一般情况下正常使用没补加过雪种的压力都是正常的,偏高导致报警就要排查他为什么会高
外机灯闪烁应该也是报警,自己按照型号查故障代码看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 12:34 , Processed in 0.060661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表