楼主: 10630440

盘管冰堵太严重

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:37:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
孙军坤 发表于 2019-3-8 15:43
以上大师们讲的够明白了 ,制冷系通内存留水分 ,怎样清除去查寻相关资料解决 ,祝你早日修复 ...

首先感谢你的祝福,其次再找找办法,实在不行把管子取下来烘干
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:38:22 来自手机 | 显示全部楼层
蓝屏 发表于 2019-3-8 17:27
楼上说的很对,我不建议你用甲醇,多花点心思除理系统的水分吧

不到最后都不想用甲醇的,氮气也没有。冷冻油也没有。哈哈,
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2019-3-8 15:34
气液分离筒(简称“气分筒”)在保温层里面,与过滤器的形状一样,只是粗大很多。冰堵严重,压缩机不换油 ...

盘明管。已经放弃气分筒了
发表于 2019-3-8 18:33:43 | 显示全部楼层
10630440 发表于 2019-3-8 17:36
加甲醇,没办法了,

只要能排除冰堵就行。。。

据我知道 系统水分过高,加甲醇都解决不了问题 。


发表于 2019-3-8 19:03:03 | 显示全部楼层
换高压管吧,高压管里面有锈,脏赌
发表于 2019-3-8 19:38:02 | 显示全部楼层
搞制冷不要偷懒走捷径,该换的就换,不换压机油多浪费几瓶药水还麻烦!
发表于 2019-3-8 19:38:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-3-8 20:09:56 | 显示全部楼层
内漏,最好换机油,最好去掉气液分离器
发表于 2019-3-8 20:45:30 | 显示全部楼层
你是怎么抽空啊?双侧抽空一般没问题啊。
发表于 2019-3-8 20:52:53 | 显示全部楼层
可以把压缩机拆下放在电磁炉上加热,去除水分