楼主: 10630440

盘管冰堵太严重

[复制链接]
 楼主| 发表于 2019-3-8 21:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
qq878043001 发表于 2019-3-8 20:09
内漏,最好换机油,最好去掉气液分离器

最先的故障内漏,压缩机坏,然后盘了明管就顽固冰堵
 楼主| 发表于 2019-3-8 21:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-3-9 05:41 编辑
15836312750 发表于 2019-3-8 20:45
你是怎么抽空啊?双侧抽空一般没问题啊。


我从工艺管口抽的,抽的时候
抽的时候压缩机还是启动加温的,
 楼主| 发表于 2019-3-8 21:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
运城向荣电子 发表于 2019-3-8 18:33
只要能排除冰堵就行。。。

据我知道 系统水分过高,加甲醇都解决不了问题 。

加甲醇应该能搞定,不到最后一步不加
发表于 2019-3-8 22:28:50 | 显示全部楼层
10630440 发表于 2019-3-8 21:26
加甲醇应该能搞定,不到最后一步不加

加甲醇能搞定,那是系统水分不太高。

发表于 2019-3-9 08:29:04 来自手机 | 显示全部楼层
想学修维修冰箱找我
 楼主| 发表于 2019-3-9 10:32:23 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2019-3-8 22:28
加甲醇能搞定,那是系统水分不太高。

停机20来分钟就可以正常开机,水分应该不算太高
发表于 2019-3-9 11:14:44 | 显示全部楼层
用R22的氟把高压和低压都冲洗一遍,浪费点氟没事。遇见冰堵的经常这样干,绝对好
发表于 2019-3-9 14:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
估计楼主现在修的一脸茫然,可能现在问题都没有弄清楚,冰堵的现象是怎样,都不一定清楚,冰堵的话,不是说外边的冻都化了就是冰堵,你要知道如果制冷剂会跟水分一起工作,就会说,冰堵有的时候不一定堵在毛细管与蒸发器的接口,那么冰堵发现至少有的时候等到冰箱整体是常温后再次工作(有的时候人为化霜没有),又是一样的现象,冰堵的时候最好同时观察高压温度,以及低压的压力。至于说冰堵遇到有气液桶,有的时候完全可以不需要去掉 ,但是可以加温烘烤,这个本人已经证实。如果确定是冰堵,最好压缩机要进行烘烤。系统没有氮气可以用22冲,多冲几次。正常情况下都是可以解决的。只有到最后一步,用甲醇的话,最好利用压缩机进行冲,不要把甲醇弄进压缩机里面。也是可以的。
发表于 2019-3-9 19:21:37 | 显示全部楼层
维修冰箱冰柜产生冰赌,大家都知道系统中有水分,怎样排除系统中的水分,大家还要知道在什么样的情况下水分能汽化,如水分不气化,抽多长时间的真空都无用。水分在真空下超过30度方能气化,那么你就要想办法让蒸发器.冷凝器.压缩机的温度提高到30度以上并同时抽真空。
发表于 2019-3-10 16:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌老师的方法全面有效,建议参考实施,祝你好运!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 22:20 , Processed in 0.054255 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表