RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2018-12-30 14:24
我所测得的工况与水冷(冷凝)冷藏库工况差不多了,可以说现在的天气它变成了冷藏库机组,不是空调了,您的 ...

水冷或风冷式的冷凝器与使用的工况性质(种类)不搭界,即使是冷库的标准工况,它的系统可以是风冷式冷凝器,也可以是水冷式冷凝器。但不能把风冷式蒸发器反应出来的工况(温度和压力)定为与“水冷(冷凝)冷藏库工况差不多”,尽管你把它当作冷藏库使用,但它的运行工况仍然是空调工况,除非你按冷藏系统的配置作彻底的改动。
1.5P的空调,还不知具体是小1.5P还是正1.5P(3100W、3200W、3300W都属于小1.5P),担负29.7立方容积的普通房间(无保温密封措施)5度的冷藏温度,太小了!
发表于 2018-12-30 22:11:07 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-30 14:47
水冷或风冷式的冷凝器与使用的工况性质(种类)不搭界,即使是冷库的标准工况,它的系统可以是风冷式冷凝 ...

谢谢荣老工况性质解答,但您说制冷量太小,我又不是说一小时达到,我是说大半天约7小时左右达到5度,我不信,粗算一下:30m3房内空气13c/湿度70%降到5c/50%的冷量:1.2*30*(29.48-11.77)/3600=177W /H  保鲜13度入房鸡肉500KG到5度的冷量:500*(274.4-248.5)/3600=3.59KW/H  3.59+0.177=3.767KW/H,墙体漏热量末计(我不知20Cm实芯红砖墙与门窗的传热系数,就不计算了)估算它的墙体漏热量损失1kw够了吧,合也就5kw冷量,我的是3500w冷量空调,降到-10/30c工况冷量1500*1.5*1.2=2.7kw,5:2.7=2小时足可达到效果了。
冷凝温度必低,低压也低,但压缩机限行图限制冷凝温度在20度左右。热力膨胀阀在低温阀前温度下运行,它会缩小阀口只开启静止过热度时的小流量吗?如果会缩小阀口只开启静止过热度,那它表现的现象是低压低与赌塞相似,我这样理解对吗