一个旧库,这样是什么情况呢?

[复制链接]
发表于 2018-12-28 18:48:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库内长十九米,宽四米,高3.5米,配比比泽尔4HE~~25压缩机,鸿森28KW膨胀阀两个,DL165冷风机两台,存鸡肉,入库量半吨静止十个小时出库。现在低压0.6,高压5.1,库温6度,膨胀阀前轻微结霜,是不是缺氟呢??
发表于 2018-12-28 19:19:36 | 显示全部楼层
你这是什么压力单位?拍照看下
 楼主| 发表于 2018-12-28 20:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2018-12-28 19:19
你这是什么压力单位?拍照看下

公斤压力
发表于 2018-12-28 20:21:23 | 显示全部楼层
基本没有多少氟利昂了吧
发表于 2018-12-28 20:46:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2018-12-28 20:57 编辑

鸡肉几度放入冷库,10小时出来鸡肉又要几度,环境温度几度
发表于 2018-12-28 22:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
明显缺氟,查漏
发表于 2018-12-28 23:24:18 来自手机 | 显示全部楼层
高压没有十几个压怎么行呢,那么明显
发表于 2018-12-29 06:51:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-29 16:48 编辑


库容266立方,比泽尔25P压缩机,用于非速冻库是完全可以的了,但冷风机就不应该用DL高温系列的了。
什么制冷剂也不说,库温-6度,此时的蒸发温度为-11度,对应R22的压力约为0.224MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.2MPa(约合2公斤)表压。而此时的低压只有0.6公斤,太低了。如果确认膨胀阀的调节杆处中间位置上(这是前提),那就是系统中的制冷剂太少了。


环境温度与低压压力没有直接的关联,低压压力只与当时的制冷温度或蒸发温度密切相关,始终与即时的蒸发温度而变化;环温与风冷式冷凝器的冷凝温度存在密切的关系。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
kwj海洋之星 + 1

查看全部评分

发表于 2018-12-29 13:00:25 | 显示全部楼层
这库0.5t鸡,10h大约制冷量12kw左右,查到压机4HE-25  -25/50C=16.299KW 不是急冻是够用,但在5/50C时是64KW,从他库配的阀与蒸发器来看,极象冷藏库配法不象冷冻库。如果室外室外3度气温,室内7度,就有得玩了,又要师父的报纸出动问他不答,懒得学习了
发表于 2018-12-29 16:37:04 | 显示全部楼层
难道没有人怀疑环境温度太低了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:44 , Processed in 0.068250 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表