楼主: kwj海洋之星

一个旧库,这样是什么情况呢?

[复制链接]
发表于 2018-12-29 20:56:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-12-29 21:08:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-29 21:21 编辑

现在的天气都会想到气温低,为何一看两压力低就判定只有一个原因(缺少雪种)呢。如果装有视液镜就很明确一看就不会去争论它是否少雪种了。
从三大件综合看楼主这库是按0/50c的工况装的冷藏库,楼主都不急,我们也不急,就由他加加雪种先吧,我就座等看结果

不要瞎扯了,百分百的缺制冷剂,楼主放心加就是了!   荣昌制冷
 楼主| 发表于 2018-12-29 23:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
追加制冷剂,处理完毕,效果良好!谢谢大家!!
发表于 2018-12-30 05:25:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-30 05:30 编辑
kwj海洋之星 发表于 2018-12-29 23:07
追加制冷剂,处理完毕,效果良好!谢谢大家!!


低压压力是代表整个系统担负热负荷的体现,即时的制冷温度就是系统热负荷的展现。任何时候的低压压力,都是与即时反应出的制冷温度下的蒸发温度相对应的,与当时的环温没有(不存在)直接性的关联,关着库门的低压压力不可能“跑出去与外界的环温发生关系”。环温只与该系统风冷式冷凝器(与其它型式的冷凝器也不产生直接的关系)所产生的冷凝温度相关,这种关系体现在高压压力上。可以说,这是衡量和分析系统运行的一项重要思路依据及解决的途径,是定律性的方案。
发表于 2018-12-30 12:17:13 | 显示全部楼层
kwj海洋之星 发表于 2018-12-29 23:07
追加制冷剂,处理完毕,效果良好!谢谢大家!!

祝贺你修好此机,你还是学徒论规你应该发不了图片上来,就免了图片吧。能否把修好机的高低压力告知,你那里的室外气温和你想要冻鸡内库内温度一并告知分享一下,我也从中学习下经验,谢谢
发表于 2018-12-30 13:09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2018-12-30 13:32 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-12-29 06:51
库容266立方,比泽尔25P压缩机,用于非速冻库是完全可以的了,但冷风机就不应该用DL高温系列的了。
什么 ...


荣老,我这没有冷库让我搞实验我家有台1.5匹空调,以现在的天气把它当冷藏库用,我把空调室内管温与环温感温传感器拆了换成固定电阻不让它保护停机,室内13度,室外10度,把门和窗关上,然后开空调,把温度计放在出风口的摆风叶子上(按停摆风键不上叶子动),测得的岀风口为0度,上回风13度。外机测风口最热一则左上方温度17度(估算高压9kg/cm2)出风,开机半小时,回气粗管结霜,低压表2.9Kg/cm2。问题是按你的方法去推算为什么室内13度对不上2.9Kg/cm2的值呢?如果要对上,就要追加制冷剂加到表压6kg/cm2左右了,请求解释下,谢谢
发表于 2018-12-30 13:38:15 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-12-30 13:09
荣老,我这没有冷库让我搞实验我家有台1.5匹空调,以现在的天气把它当冷藏库用,我把空调室内管温与 ...

“回气粗管结霜”,粗管是压缩机的吸气管,是从室内机输送过来的,按逻辑推理,室内机(蒸发器)此时应该温度比粗管更低,而室内温度或内机的进风(回风)温度并不能代表此时蒸发器上的温度,所以用进风(回风)温度与低压压力是不能对应的。但内机蒸发器的出风温度与蒸发温度应该是接近的,扣除粗管(回气管)等部位的压力损失,应该基本能相对应。
低压压力2.9kg/cm²,对应的温度是-7度,此温度就是蒸发温度,而出风温度即为蒸发器的制冷温度,制冷温度始终比当时的蒸发温度高5度左右,那就是约-2度左右,扣除粗管(回气管)等部位的温度损失,与你测得的出风口0度就基本吻合了。粗管(回气管)结霜也是正确的。
你应该这样去理解和测试比较。
发表于 2018-12-30 13:46:39 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2018-12-30 13:38
“回气粗管结霜”,粗管是压缩机的吸气管,是从室内机输送过来的,按逻辑推理,室内机(蒸发器)此时应该 ...

谢谢解答,问题又来了您原说是按库温温度(室内温度)去比对,这次又变成岀风口去比对,为什么原来不说冷风机出风口温度去比对呢?您搞得我象喝醉酒一样晕
发表于 2018-12-30 14:02:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-12-30 14:15 编辑
岑象伦 发表于 2018-12-30 13:46
谢谢解答,问题又来了您原说是按库温温度(室内温度)去比对,这次又变成岀风口去比对,为什么原来不说 ...


你应该根据系统的性质和工况而定哦!空调工况的制冷系统,它的蒸发器是内机的盘管组,制冷温度是从蒸发器换热所得,由风机吹出(传送出),此时的出风口温度与制冷温度接近。怎么能把整个室内的空间温度与制冷温度相比呢?这是空调工况,蒸发面积(制冷量)与房间空间的比例可想而知。空调的房间温度通常在20度以上,总不能(怎么能)把此温度作为内机蒸发器的制冷温度吧。
冷库是标准工况,与空调工况是有很大区别的。蒸发面积的制冷量大,与库房容积的配比比例小,蒸发温度低,制冷快,降温比例大。所以测试和计算时,应以库房温度(即库温)为准。
发表于 2018-12-30 14:24:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 岑象伦 于 2018-12-30 14:30 编辑
荣昌制冷 发表于 2018-12-30 14:02
你应该根据系统的性质和工况而定哦!空调的制冷系统,它的蒸发器是内机的盘管组,制冷温度是从蒸发器换热 ...


我所测得的工况与水冷(冷凝)冷藏库工况差不多了,可以说现在的天气它变成了冷藏库机组,不是空调了,您的解释我还是理解不透,可能我太笨了。只是未做保温摆了,房间只有9平方,高3.3米,开它大半天机会降到5度保鲜用吗
暂停,我要岀去干活,回再请教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 17:48 , Processed in 0.058089 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表