12
返回列表 发新帖
楼主: 无聊的1875

美的10匹空气能并联压缩机更换 比较费劲

[复制链接]
发表于 2018-11-29 22:20:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上海维修 发表于 2018-11-27 21:07
这个套管里进啥了 一般只看到套管进水了

应该是水垢
发表于 2019-1-17 10:19:44 | 显示全部楼层
请问楼主,这台机子要加多少氟利昂?我有一台机子和这一样,铭牌被人撕掉了,不知道要加多少氟。
 楼主| 发表于 2019-1-17 19:24:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
笑看风云13828 发表于 2019-1-17 10:19
请问楼主,这台机子要加多少氟利昂?我有一台机子和这一样,铭牌被人撕掉了,不知道要加多少氟。 ...

R22  6.2KG
发表于 2019-1-18 10:11:15 | 显示全部楼层

谢谢。请问下,环境温度5℃,压缩机电流9A,板换出水49℃-50℃.蒸发器没挂霜,但是回气管结霜一直到压缩机。这种情况是不是氟利昂加多了还是电子膨胀阀有问题?
发表于 2019-1-22 09:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
笑看风云13828 发表于 2019-1-18 10:11
谢谢。请问下,环境温度5℃,压缩机电流9A,板换出水49℃-50℃.蒸发器没挂霜,但是回气管结霜一直到压缩机 ...

检查回气管上有无阀门,没开到位。顺回气检查结霜起点有节流现象。
 楼主| 发表于 2019-1-27 19:54:42 | 显示全部楼层
笑看风云13828 发表于 2019-1-18 10:11
谢谢。请问下,环境温度5℃,压缩机电流9A,板换出水49℃-50℃.蒸发器没挂霜,但是回气管结霜一直到压缩机 ...

不好意思 今天看了下铭牌  充注量是5700克 记错了 气温5度应该不至于结霜到压缩机哦
发表于 2019-1-30 09:20:49 | 显示全部楼层
无聊的1875 发表于 2019-1-27 19:54
不好意思 今天看了下铭牌  充注量是5700克 记错了 气温5度应该不至于结霜到压缩机哦  ...

谢谢,我已经放了些氟利昂,结霜情况好些了。
发表于 2019-4-30 14:08:46 | 显示全部楼层
第一次看到这样的机组
发表于 2019-4-30 20:25:34 | 显示全部楼层
最下面的油管只要从坏压机上焊下之后,把管路抬高一些就不会漏油出来了,没有必要把两个压机都弄下来的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 11:23 , Processed in 0.054505 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表