美的10匹空气能并联压缩机更换 比较费劲

[复制链接]
发表于 2018-10-17 22:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
由于接触器触点黏连导致电脑板停机后压缩机继续运转而损坏 空开直接跳闸 订货谷轮某型号 以为轻车熟路 结果搞了一天
新机底部应该是油平衡管的塞子一拔开就冒冷冻油 这破设计 幸亏发现得早  要是直接烤旧机 岂不会喷火.... 为了保险起见 两个旧机一起拆下 为了不让油出来 把压机平躺焊那根油管 中途液化气用完了还跑出去灌气  哎  天气还刮风  焊炬老熄灭 我用的H01-12的 感觉不太给力  下次换个更大号的...
需要注意压缩机所有口是铁镀铜材质 不能烧太厉害 不然不粘焊条了, 二次焊接可以粘适量银钎焊熔剂 比硼砂好用多了  
吐槽:这么小功率搞并联感觉没啥意义 可能噪音小点  还不如双系统  完全独立的 这个水套冷凝器也是并联 水路单堵塞一路的话 很难清洗 要做外科手术,节流机构是一小段毛细管?膨胀阀没有? 整机紧凑的一批  完全没考虑维修方不方便,    感觉不如现在业内厂家比如 双系统 多系统 喷气增焓压缩机的应用  高效罐换热器等等..以上纯属个人吐槽

11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg

评分

参与人数 2威望 +4 收起 理由
☆_志在╮千 + 1
幻幻 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2018-10-18 06:47:32 | 显示全部楼层
楼主干的很好,赚了不少吧。
发表于 2018-10-18 06:56:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此机设计确实紧凑了点。但是节省材料啊,省钱。企业都考虑省材料多挣钱。至于售后维修,不是设计师的他才不管呢;
发表于 2018-10-18 07:48:30 | 显示全部楼层

谢谢分享经验
发表于 2018-10-18 08:41:58 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
发表于 2018-10-18 09:15:19 | 显示全部楼层
这活不好修,主要是拆焊管路难点.谢谢分享维修成功,
发表于 2018-10-18 09:52:55 | 显示全部楼层
压机铁管镀铜,你可以加一节铜管,以后自己维修方便
发表于 2018-10-18 12:27:02 | 显示全部楼层
,明明很好修的机器被你一说难成山,是你没掌握到诀窍,做空调的都是借用巧劲,不是蛮干。下次注意,实在不会让你师傅出马
 楼主| 发表于 2018-10-18 20:36:56 | 显示全部楼层
说这个机好修 为什么售后过来灰溜溜走了?
QQ图片20181018203408.jpg
QQ图片20181018203134.jpg
发表于 2018-11-27 21:07:56 | 显示全部楼层
这个套管里进啥了 一般只看到套管进水了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-13 07:54 , Processed in 0.070266 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表