求保鲜库配置

[复制链接]
发表于 2018-8-28 11:48:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
长9.4宽7.3高6米,保鲜-5度;用15匹半封,DJ160冷风机能不能行?在线等
发表于 2018-8-28 12:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
库容就410立方,你这样的配置太小了,另还要考虑每日入库量和储存物品对象等一系列因素,最基本的配置压缩机也要20匹,冷风机至少两台100的
发表于 2018-8-28 14:11:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-8-28 14:12 编辑

库容约412立方,需配20P半封机组,配DL160的冷风机。DJ系列是低温型冷风机。
发表于 2018-8-28 14:54:18 | 显示全部楼层
20匹机组dd160
发表于 2018-10-18 10:33:43 | 显示全部楼层
至少都要2OP配DD-160了
发表于 2018-10-19 15:19:56 | 显示全部楼层
北方地区应该够用
发表于 2018-10-20 15:20:46 | 显示全部楼层
设计:设备每天运行12小时,建议配到25匹。蒸发器用:DD200.