格力空调第二年制冷效果明显不如第一年

  [复制链接]
发表于 2018-8-13 00:51:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果是室外35℃,室内32℃时,R32制冷剂运行低压似乎应在q10
发表于 2018-8-13 00:51:42 来自手机 | 显示全部楼层
低压应在10.5kg以内
发表于 2018-8-13 05:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看来格力的核心技术还没有传给售后啊.....售后不是有检测仪这种高大上的武器吗?
发表于 2018-8-13 06:52:59 | 显示全部楼层
我只想说是 感觉问题,维修当中经常遇到这样问题,其实空调还是一样的效果,如果这家只有一台空调没有比较,就不会有楼主的这种想法了,如果这家有俩台肯定是一台好一台不好。
 楼主| 发表于 2018-8-13 09:59:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 国产的行不行 于 2018-8-13 10:01 编辑

邻居海尔1.5匹变频,具体型号不懂,同两年机,房间25平,高度相同,保温效果一样。内机与我的相比±10cm,遥控打26度,走进去凉飕飕。至此我绝对相信我的温觉感受器,再说差距实在太明显。那些说我人有问题什么的,不要总把客户当成你的对立面,对着镜子又看不到自己。
 楼主| 发表于 2018-8-13 10:51:44 | 显示全部楼层

本帖最后由 国产的行不行 于 2018-8-13 11:00 编辑
说了再见丶 发表于 2018-8-12 23:26
是低压吧。  1.4MP  压力偏高。环境温度多少度。   是否环境温度过高, 外机环境不好。  要求、前方两米 ...


接的细管处的接头,高压,我又报修了,不知道什么时候能来噢.....外环境温度和我室内差不了多少。除了外机后有遮挡,其他五面全无遮挡,挂墙上那种
发表于 2018-8-13 11:06:41 | 显示全部楼层
绝对空调有问题,具体什么问题不清楚。
 楼主| 发表于 2018-8-13 16:22:49 | 显示全部楼层
售后又来,目前情况:开机后一小会电流稳定在3.4左右,采取更换控制板。
要是一开始就给我检查仔细,哪来那么多破事。
TIM截图20180813161908.png
发表于 2018-8-13 16:47:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 兴达电子 于 2018-8-13 16:49 编辑

现在应该找到问题的所在了吧,我今年的新机就遇到了这种现象到不了高频
发表于 2018-8-13 16:59:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-15 03:19 , Processed in 0.062002 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表